LED的L 发表于 2023-10-20 10:30 现场换了多个D32,施耐德的,正泰的,用D32都是一样的跳闸。
使用道具 举报
wangguichao66 发表于 2023-10-20 11:01 可惜后来没有人做过电动机类似的基础数据测试和统计分析。 只是在后来发生过断路器跳闸后,规范修改为“瞬 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2023-10-20 11:13 其实直接拿脱扣器动作电流和起动峰值电流对比是不准确的。动作电流是有效值,脱扣器脱扣的最大力对应于电 ...
齐格斐 发表于 2023-10-20 16:41 D型(10~20倍)跳闸没问题。 K型(10~14倍)不跳应该是其特有结构躲过了尖峰电流,比如可以用电流热效应来 ...
dqaq 发表于 2023-10-20 16:48 我印象中K型应该是8~14倍,而不是10~14倍。另外,K型长延时脱扣器约定时间的约定脱扣电流是1.2倍,匹配电 ...