电功率700KW的空气能,地埋,采用三根电缆并联(三拼) ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
890214
[求助]
电功率700KW的空气能,地埋,采用三根电缆并联(三拼)可以吗?)
[复制链接]
890214
890214
当前离线
积分
13417
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2023-11-14 18:03:08
|
显示全部楼层
电压降5.99%,实际使用应该没问题。变电所的变压器二次电压不是都搞于380吗?
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
hejiang70732
hejiang70732
当前离线
积分
11
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-11-25 10:23:37
|
显示全部楼层
变压器靠近负荷中心设置经济很多啊
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
890214
890214
当前离线
积分
13417
IP卡
狗仔卡
楼主
|
发表于 2023-11-25 18:00:33
|
显示全部楼层
经沟通,箱变设在空气能附近了。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
ShadowShinyui
ShadowShinyui
当前离线
积分
2820
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-11-27 09:53:59
|
显示全部楼层
如果要集中供电的话那直接做个变压器三百多米算下来应该是加变压器更便宜.电缆大概价格问下当地。
不行直接找业主或者代建他们就喜欢听便宜
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复