这个问题从责任角度说有点复杂:
1、运行管理方面存在问题,单台变压器负载率超过100%也没有投入第二台变压器。
2、变压器除了电量保护外,还有其他保护措施(如干变的温度保护),即使断路器参数设置有问题,也只有在这些非电量保护失效的情况下才会导致变压器烧毁。
3、当然是设计方面的原因,断路器参数设置有问题。
19DX101-1的低压断路器额定电流数据是比04DX101-1中举例型号更激进,
正常情况下1600A设定电流已经考虑了1.1倍过载(干变1.1倍过载可以长期运行),
但对于更激进的短时过载使用则不适用。
不过按此选择如果缺乏其他可靠保护可能会导致过负荷时间超出变压器可承受的程度。
再补充一下:
文中只说变压器过载超过100%,而且是在降温的情况下,不知道具体的过载程度,如果是干变的话1.1倍过载可以长期运行的,降温更有利于变压器过载运行,说不定变压器本身质量也存在问题(除了非电量保护外,比如过载能力达不到标准要求)。
|
|