看文章的手法和叙事口气,猜想和 “同一个低压系统可以输出除IT以外的所有系统。” 是同一个人。真乃是谈延伸电压色变。
把20m开外的两个电阻用导线串连起来计算分配电压和实际的大地电阻是有区别的。如果是A接地极与B接地极之间,毫无疑问始端对末端和两个电阻串联有类似之处。但是,在两个接地极中间就不同了。流散电流是在一个近似无穷大截面中流通,地面只是无数条路径的其中几条。绝大部分电流是被其他路径所短路。如果真是这样,岂不保护导线成了杀人线。比如,一个凤高月黑的夜晚,一条广告灯线断落的地上,擦出道道火光。
保护接零是以切断电源为手段的一种保护。六七十年代应该材料和资金的匮乏,低压过流保护未能完善,甚至八十年代初期城市居民也未必普及断路器。所以制约了TN系统的采用。保护接地是一种短接电气设备外露可导电部分和人员站位电位差的一种保护措施。绝不是把故障电流导入大地。那种接地以后才是零电位,这和电力系统无关。这个参考点“零”是相对于人的站位。“零线”和接地无关。
IT系统最大的优点就是系统对地分布电容很小,容抗很大,故障电流小于人身安全电流。IEC不建议输出中性线,是担心系统不能感知中性线接地。而不是相线碰触电气外部可导电部分的过电压。既然IT系统有保护接零那么保护也应该动作。IT系统的T可以告知系统有接地故障,没有T系统是不能感知的。同样T线不可以无限制地延长。再说,TT系统哪一个电气设备外露可导电部分对相线不存在电位差呢?没关系啊。
还是这句老话,如果切断电源可以被RCD所替代,那何须保护接零存在。保护灵敏度在RCD下绝对不是问题。而且省却延伸电位,重复接地,保护导线断开等等所以问题。还用得着纠结先接PE排还是先接PEN排的的问题吗?而且还可以省却变压器△/yn连接,让供电少一些麻烦。
|
|