短路电流计算国家标准(实际也是IEC标准)中,短路时电源电压取值以标称电压UN为基准,乘以电压系数c。低压线路末端单相短路时,c取0.95,表示单相短路电流在变压器高压侧电网上产生的压降,折算到低压侧,达到标称电压的5%。
施耐德设计指南中,计算末端短路电流时,不以变压器为电源,而是以终端配电箱母线为电源,所以电源电压要计入短路电流在终端配电箱之前的整个路径上产生的电压损失。它比较粗略,一律按20%计算。0.8就是这么来的。 |
|