楼主: canghaicha

[求助] 广播功率放大器放置在大堂影响装修

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-7-2 14:24:06 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-6-29 20:33
其实图集14X505-1第65页,提示:2.当住宅建筑或小区内设置消防控制室或值班室时,广播功率放大器可设置于 ...

参考图示,超高层才设置消防广播,现在民标要求楼梯间和前室都设置广播,图审每层前室都得放,多的不少,也没办法争辩
     
发表于 2024-7-2 14:57:00 | 显示全部楼层
不是让设功率放大器吗?主楼图这个不止是放大器了吧,单纯的功率放大器确实有小巧很多的啊。

fdq.png

     
发表于 2024-7-2 15:21:20 | 显示全部楼层
没说必须设吧,规范说的应该设置在这个位置,也是要做功放的前提。这个美观的问题,我们再帮他考虑也没用,我们不专业,有问题应该去找装饰
     
发表于 2024-7-3 18:00:45 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-7-2 14:57
不是让设功率放大器吗?主楼图这个不止是放大器了吧,单纯的功率放大器确实有小巧很多的啊。

不是简单的功放。按规范要求,住宅广播功放与常规的消防广播有一些特殊的地方。麻烦的是,规范并没有明确两者的关系,是可以共存吗还是各是一个体系?两种理解都有矛盾。
     
发表于 2024-7-5 17:04:57 | 显示全部楼层
就这么说精装所有提的要求都是在正面这个玩意设计多成功
一般这情况我给精装和业主就一句话:要不然你们搞定消防队要不然闭嘴
     
发表于 2024-7-5 17:07:14 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-7-2 14:57
不是让设功率放大器吗?主楼图这个不止是放大器了吧,单纯的功率放大器确实有小巧很多的啊。

你这个是要放消控室内的有的没消控室啊
     
发表于 2024-7-5 17:56:27 | 显示全部楼层
我很多次  设置区域火灾报警,无联动。但是专家非要上广播。。。哎......
     
发表于 2024-7-5 18:30:00 | 显示全部楼层
消火栓、灭火器、喷淋烟感也没见多美观,但是必须做。满足安全性能比美观重要的多。
有消控室主机控制,楼内没见做过功率放大器的。也许人家说的这个功率放大器就是说的喇叭呢?
     
发表于 2024-7-5 21:13:57 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2024-6-28 17:18
报警规范7.6.5条

做了这么多年设计, 从来没在住宅一层走廊设过这个东西。

哪个不要脸的专家提这种sb意见啊,显得自己对规范条文熟悉?还是为了显得自己教条主义?!
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-9 17:00:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 山川故鲤 于 2024-8-9 17:14 编辑
myface 发表于 2024-7-2 14:57
不是让设功率放大器吗?主楼图这个不止是放大器了吧,单纯的功率放大器确实有小巧很多的啊。

你这个还有4个螺栓孔,看起来就是用来固定在机柜里的。我上1688查了一下,海湾家的有一款和你附图的很像,但是它的各种接线口,消防电话插孔和麦克风接口都在背面。暗装在走廊侧墙上恐怕不太现实。
     
发表于 2024-8-9 17:17:39 | 显示全部楼层
火警规范都出了这么多年了,答疑了,图集解释了,还能把这个扯出来,也是够SB
     
发表于 2024-8-9 17:17:44 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-8-9 17:00
你这个还有4个螺栓孔,看起来就是用来固定在机柜里的。我上1688查了一下,海湾家的有一款和你附图的很像, ...

这种就是标准机架安装的,比如弱电箱那种
     
发表于 2024-8-10 09:13:12 | 显示全部楼层
从来没做过这个,各方也没提过这个。你这就属于是甲方工作做得不到位感觉。
     
发表于 2024-8-16 09:38:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-7-5 21:13
做了这么多年设计, 从来没在住宅一层走廊设过这个东西。

哪个不要脸的专家提这种sb意见啊,显得自己对 ...

前段时间才被图审提过,解释也没用,必须加,无奈的很,不知道这个必须设置在首层走道的意义在哪?谁给解释一下啊
     
发表于 2024-8-16 13:15:11 | 显示全部楼层
小颜19841022 发表于 2024-8-16 09:38
前段时间才被图审提过,解释也没用,必须加,无奈的很,不知道这个必须设置在首层走道的意义在哪?谁给解 ...

规范这条用词不当,不应该是“功率放大器”,而应该是“播控器”,可能是考虑方便消防人员选择恰当的播放内容,或者直接通过播控器说话发出指令。音频功率放大器是驱动扬声器的,只会出力。