账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ccck

[规范条文] 《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024,照明的限值是+20%,马上被提了

[复制链接]
     
发表于 2024-8-14 07:02:14 | 显示全部楼层
我们这里执行推荐性规范比较乱,审图中心一会说这个要执行,一会又说推荐性的不要执行,主要是看心情
     
发表于 2024-8-14 08:42:29 | 显示全部楼层
wga918 发表于 2024-8-14 07:02
我们这里执行推荐性规范比较乱,审图中心一会说这个要执行,一会又说推荐性的不要执行,主要是看心情 ...

以审图公司的心情为准
     
发表于 2024-8-14 09:36:27 | 显示全部楼层
现在照明设计质量不达标,好多设计灯具就标个功率,光效,光通量要求都没有,指望施工单位给你采购高光效灯具纯属自嗨,再者,现在二次装修设计有几个做照度计算的,基本都是做个效果图,效果图好看就行,装几个灯都是次要的,使用单位也就对色温敏感,至于照度。。。。。。

点评

就怕图审认真啊  发表于 2024-12-2 11:14
     
发表于 2024-8-14 09:40:35 | 显示全部楼层
《建筑照明设计标准》GB50034-2013作废了,《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024只此一家,推荐性也不影响审查据此提意见
     
 楼主| 发表于 2024-8-14 09:55:53 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2024-8-14 09:36
现在照明设计质量不达标,好多设计灯具就标个功率,光效,光通量要求都没有,指望施工单位给你采购高光效灯 ...

现在灯具的要求很严格了,审图要求灯具是这样标的  LED(250W Tcp≥2700K),25000lm Ra>90,但是对于甲方来说,就是个笑话--几盏破灯,想怎么装就怎么装。碰到过厅局级的领导要求他办公室装卫生间那种几瓦十几瓦的节能灯,他可能上厕所的时候觉得很亮了,所以“办公室装个四盏绝对够了!”你跟他说不行的,结果,哈哈
     
发表于 2024-8-14 10:02:29 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-8-14 09:55
现在灯具的要求很严格了,审图要求灯具是这样标的  LED(250W Tcp≥2700K),25000lm Ra>90,但是对于甲方 ...

我刚收到一份卫生间精装照明的设计提资,卫生间不到10平米,灯具安装总功率是6kW多。。。

我直接回复他们,你们不是做照明的,你们是做烤箱的。
     
发表于 2024-8-14 10:04:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-8-14 10:07 编辑
taiyuntao 发表于 2024-8-14 09:40
《建筑照明设计标准》GB50034-2013作废了,《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024只此一家,推荐性也不影响审 ...

那倒不是。
推荐性标准属于自愿采用的,理论上你设计文件不引用审查不应该按没引用的推荐规范提意见(不讲理的地方不在讨论范围内)。
     
发表于 2024-8-14 10:06:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-14 10:02
我刚收到一份卫生间精装照明的设计提资,卫生间不到10平米,灯具安装总功率是6kW多。。。

我直接回复他 ...

我还是见识少,没看到过这种。
     
发表于 2024-8-14 11:08:15 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-14 10:04
那倒不是。
推荐性标准属于自愿采用的,理论上你设计文件不引用审查不应该按没引用的推荐规范提意见(不讲 ...

“原则上不行”意思是“有条件是可行的”

“理论上不采用”意思是“实际上要采用”
发表于 2024-8-14 11:16:32 | 显示全部楼层
大家都在讨论平均照度的问题,关于照度我觉得我们的±10和+20%误差要求没有意义没必要太较真,我们的平均照度计算本身计算的也不准确,说不好听一点,计算结果相对于实际效果误差都不止20%(利用系数0.6和0.5的差别就是20%),不是差的太离谱没必要深究。
     
发表于 2024-8-14 11:19:54 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-14 11:16
大家都在讨论平均照度的问题,关于照度我觉得我们的±10和+20%误差要求没有意义没必要太较真,我们的平均照 ...

所以我才说,都是凑数,因为现在大多数LED灯具是查不到利用系数的,写0.8~0.9的多的是。

而且,计算的平均照度,与现场实测,基本等同于没关系,实测的是点照度,无法与计算的平均照度一一对应。
当然,如果算出来Eav是300,实测灯下都不到300,那肯定是不对的,灯下不测出个500~600,估计Eav都不达标。
发表于 2024-8-14 11:34:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-8-14 12:04 编辑
x01oct 发表于 2024-8-14 11:19
所以我才说,都是凑数,因为现在大多数LED灯具是查不到利用系数的,写0.8~0.9的多的是。

而且,计算的平 ...

提到实测,这里插一句,项目实测的话均匀度也很难满足规范要求,光是用DIALUX进行模拟,如果把家具都布置到位,这个均匀度就很难满足,更不用谈实测。
我们有一个项目业主要求比较高,各个房间都找专业照明厂家做了dialux模拟计算,如果用按国标的照度和均匀度度做要求,那都不满足。
这里给大家共享一个过去项目上收集的一个dialux照度计算截图,这房间如果按国内现行标准,均匀度需要达到0.6才行,但是灯具均布,考虑家具布置后实际模拟照明均匀度只能达到0.3,这还只是模拟,不是实测。
所以哪位的设计要是有把握能达到现行国标的要求,建议在dialux里跑一跑。
照度计算.jpg
     
发表于 2024-8-14 12:04:52 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-14 11:34
提到实测,这里插一句,项目实测的话均匀度也很难满足规范要求,光是用DIALUX进行模拟,如果把家具都布置 ...

各种反射比。。。。都不准。。。。模拟的能准么?
     
发表于 2024-8-14 12:07:51 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-8-14 11:34
提到实测,这里插一句,项目实测的话均匀度也很难满足规范要求,光是用DIALUX进行模拟,如果把家具都布置 ...

Emin/Emax 与 Emin/Eav
     
发表于 2024-8-14 14:03:57 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-8-14 10:02
我刚收到一份卫生间精装照明的设计提资,卫生间不到10平米,灯具安装总功率是6kW多。。。

我直接回复他 ...

这个方便放出来开开眼界不?想不出来是怎么配的。

点评

找不到了,印象中就是很多灯带,然后按多少灯珠计算的功率,墙顶都有。  发表于 2024-8-14 19:40
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则