账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 苏凌枫z

[求助] 应急照明配电箱的电源设置问题

  [复制链接]
发表于 2024-9-10 09:49:38 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-10 09:32
请问这是什么文件,《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》没看到这一条?

倒是 ...

B.png
     
发表于 2024-9-10 11:58:49 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-10 09:32
请问这是什么文件,《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》没看到这一条?

倒是 ...

住宅叫防火单元,这个我当时专门请教过住宅的同事,说是住宅没有防火分区,叫防火单元

所以住宅不算违规,共建就不好说了
发表于 2024-9-10 13:48:48 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-10 11:58
住宅叫防火单元,这个我当时专门请教过住宅的同事,说是住宅没有防火分区,叫防火单元

所以住宅不算违规, ...

住宅不划分防火分区我是知道的,建筑也是这么跟我说的,但是是否有规范依据?《建筑防火通用规范》4.1.2条也说民用建筑应划分防火分区,所以高层住宅到底是一个楼层一个防火分区,还是没有防火分区,我们的建筑也说不清楚,他们也不纠结。

我们这个月刚刚在江西一个项目遇到了这个问题,我们咨询的建筑是住宅地上不划分防火分区,或认为是一个防火分区,但是电气图审老师坚持住宅得每层是一个防火分区。
     
发表于 2024-9-10 14:18:52 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-10 13:48
住宅不划分防火分区我是知道的,建筑也是这么跟我说的,但是是否有规范依据?《建筑防火通用规范》4.1.2 ...

审图有依据就行,沟通不过就照做,现在承担不了一点责任,别为了给别人省钱惹得一身骚
     
发表于 2024-9-10 14:27:29 | 显示全部楼层
住在也有防火分区,看建规的5.3.1的条文说明(2),一般也是一层一个。
然后建筑会卡每层650平方这个魔性面积。
     
发表于 2024-9-10 16:13:35 | 显示全部楼层
GB55024,4.5.5应急疏散照明灯具的备用电源必须是蓄电池与GB51309一致,主电源(工作电源)只需要单回路(集中电源需要消防专用应急回路、非集中电源由同防火分区的正常照明箱供电)。GB55037仅仅要求双电源防火分区转换,按GB55024,备用电源可以是独立市电、柴油发电机、蓄电池组;应急照明蓄电池组与市电转换难道不属于两个电源的转换?还要求双电源转换增加应急照明必须设的蓄电池组,岂不是三电源的要求-特级负荷?

点评

规范写的比较清楚,但是架不住执行人员层层加码,设计做久了,总是能见到各种奇葩的规范打开方式。  发表于 2024-9-10 17:30
     
发表于 2024-9-10 16:36:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-9-10 16:40 编辑
三秦大地 发表于 2024-9-10 16:13
GB55024,4.5.5应急疏散照明灯具的备用电源必须是蓄电池与GB51309一致,主电源(工作电源)只需要单回路(集 ...

要说这个GB55024-4.5.5就不得不说一下GB55037的倪主编,
倪主编也是GB55024的审查人员(4.5.5是GB55024中为数不多涉及消防的内容,认同GB51309的做法),
到GB55037-10.1.6条有关应急照明配电的表述怎么就不能参照一下GB55024-4.5.5这一条,
把话说明白一点?
     
发表于 2024-9-10 16:47:55 | 显示全部楼层
三秦大地 发表于 2024-9-10 16:13
GB55024,4.5.5应急疏散照明灯具的备用电源必须是蓄电池与GB51309一致,主电源(工作电源)只需要单回路(集 ...

要说三个电源的问题,
即使按照王宗存的口头答疑,
集中控制系统还是要三个电源。

顺便提醒一下啊:21#“集中电源需要消防专用应急回路、非集中电源由同防火分区的正常照明箱供电”说法有误。
     
发表于 2024-9-10 17:15:10 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图
两层不到2K的商业,由于室外消防用水量、其应急照明为二级负荷;在考虑经济性的情况下,按这种三电源的要求,市电+EPS(1kw)+应急照明蓄电池组(1kw),奇葩 1725956173832.png
     
发表于 2024-9-10 17:30:17 | 显示全部楼层
三秦大地 发表于 2024-9-10 17:15
两层不到2K的商业,由于室外消防用水量、其应急照明为二级负荷;在考虑经济性的情况下,按这种三电源的要求 ...

既然建筑面积不到2K,室外消防水量就不是该“单体”(按其用途及体量)所对应的数据
发表于 2024-9-10 17:42:03 | 显示全部楼层
三秦大地 发表于 2024-9-10 17:15
两层不到2K的商业,由于室外消防用水量、其应急照明为二级负荷;在考虑经济性的情况下,按这种三电源的要求 ...

你这图例让人看着难受;要做三电源的话,EPS应该是直接接入主回路,不需要双切箱;你这示意图都还不算离谱,我们在南昌遇到过图审单位认为你这不算专用回路的,要求必须从室外变电所引两路电源通过双切箱给集中电源供电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则