账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ?_446231510

[规范条文] 建筑照明设计标准GB/T 50034-2024 条文讨论

[复制链接]
 楼主| 发表于 2024-9-13 11:28:59 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-9-13 11:26
这里早就讨论过了,灯和灯具,是分开说的,注意区分

落后了,落后了,一个多月不学习,就落后一个版本。
     
发表于 2024-9-13 11:30:30 | 显示全部楼层
再分享一张,这个右侧的内容不是规范,是我为了方便同事理解自己画的,与专业规范解释并不完全一致,但稍微好理解一些


VeryCapture_20240913112928.jpg

     
发表于 2024-9-13 11:44:24 | 显示全部楼层
过去光源就是灯,一定有灯头的。LED出来后,多了好多东西。
 楼主| 发表于 2024-9-13 11:50:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-9-13 12:05 编辑
x01oct 发表于 2024-9-13 11:28
这有啥难懂的?

这就是很难懂,我刚刚看《GB/T 50034-2024》的条文说明,我感觉我懂了,你这截图又给我干懵了。按你截图的这个解释,LED灯是不是也是LED灯具的一种。

那种手持的小夜灯或者帐篷用的LED灯不就同时符合LED灯和LED灯具的概念。

这里补充一下,有灯头的那种灯泡和灯管概念,我能想明白,主要疑问是是不是LED灯和LED灯具的概念之间是不是有交叉。
     
发表于 2024-9-13 12:08:15 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-13 11:50
这就是很难懂,我刚刚看《GB/T 50034-2024》的条文说明,我感觉我懂了,你这截图又给我干懵了。按你截图的 ...

LED灯是不能单独安装的,必须安装到有对应灯座的灯具上。灯具一定有接线端子或引出接线,直接与照明配电系统的配线连接。
     
发表于 2024-9-13 12:27:23 | 显示全部楼层
搞得这么虚头巴脑的,实际设计不都是普通照明二次装修设计,本次设计只预留用电量?
等装修设计时,不都是装修专业布灯具,电气专业连线?
     
发表于 2024-9-13 12:41:53 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-9-13 11:30
再分享一张,这个右侧的内容不是规范,是我为了方便同事理解自己画的,与专业规范解释并不完全一致,但稍微 ...

X01oct 老师好!
这种LED灯泡,也内置了光源和驱动。
个人瞎猜,从电源上区分,是否可以呢? 能接220 VAC的,就算灯具。
LED Bulb.jpg
     
发表于 2024-9-13 13:32:39 | 显示全部楼层
实习电工 发表于 2024-9-13 12:41
X01oct 老师好!
这种LED灯泡,也内置了光源和驱动。
个人瞎猜,从电源上区分,是否可以呢? 能接220 VAC ...

我的天,这是多么标准的LED灯啊,LED灯的要求就是带有“灯头”,你这图片不就是么!

点评

谢谢您的解答!  发表于 2024-9-14 11:19
 楼主| 发表于 2024-9-13 13:46:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-9-13 13:53 编辑
实习电工 发表于 2024-9-13 12:41
X01oct 老师好!
这种LED灯泡,也内置了光源和驱动。
个人瞎猜,从电源上区分,是否可以呢? 能接220 VAC ...

你这个还不典型,我发一个图片,灯头就是一个连接件,可是是多种形式的。我发的这种肯定是属于LED灯的,是否也可以定义为LED灯具。 灯头.png
摇头.png
低棚灯.png
     
发表于 2024-9-13 14:04:50 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-13 13:46
你这个还不典型,我发一个图片,灯头就是一个连接件,可是是多种形式的。我发的这种肯定是属于LED灯的,是 ...

你这些都是灯,不是灯具
     
发表于 2024-9-14 10:34:02 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-13 09:38
设计说明里面不写就可以不执行,写了就要执行。
《中华人民共和国标准化法》第二条第三款规定:“强制性标 ...

现实是审图专家让必须卡这个,而且功率密度限值还必须卡目标值。亲身经历
 楼主| 发表于 2024-9-14 10:41:00 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-9-14 10:34
现实是审图专家让必须卡这个,而且功率密度限值还必须卡目标值。亲身经历 ...

我们遇到了相同情况,挺莫名其妙的,为什么非得按目标值做设计。
而且现在采用LED灯具之后,功率密度基本都能满足了目标值,但是不抄一遍规范的表格数据就不算满足规范。
     
发表于 2024-9-14 11:07:09 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-9-14 10:34
现实是审图专家让必须卡这个,而且功率密度限值还必须卡目标值。亲身经历 ...

没办法,谁都不想得罪谁,除非有人掀桌子,掀完桌子,不管胜负,这个行业你就都没法呆了

钱少事多责任大,谨小慎微吧
     
发表于 2024-9-14 11:37:42 | 显示全部楼层
20#说得对。
灯头需要有个灯座(灯座连接配电分支回路)才能工作的叫灯头,
灯具是可以直接接到配电分支回路的(像带电源接口的LED平板灯),
灯头+灯座就是灯具。

至于手持的小夜灯或者帐篷用的LED灯,严格来说不算是建筑照明规范术语的灯具,规范是针对需要连接到配电回路上用的灯具。
     
发表于 2024-9-14 11:41:19 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-14 10:41
我们遇到了相同情况,挺莫名其妙的,为什么非得按目标值做设计。
而且现在采用LED灯具之后,功率密度基本 ...

1、非得按目标值设计要看是不是涉及绿色建筑相关要求,如果是的话也算合理。
2、抄表格没必要,前提是灯具的参数(光通量、灯具功率)能证明灯具满足能效要求值。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则