wangguichao66 发表于 2024-10-12 10:59
?_446231510
这种评价标准就不对,双墙不代表做了防水层,没办法保证防水措施的有效性,认为做了双墙就满足 ...
墙面防水在《民用建筑设计统一标准》和其他的一些建筑规范里面专门的章节做要求,防水措施是有专门要求的,并不是设计活审查人自己发明一种措施就算,要不然屋面防水防水采用双层板是不是也认定为有效的防水措施。
再补充一下 防水工程还涉及到一本通用规范《建筑与市政工程防水通用规范 GB55030-2022》,4.6.2 室内墙面防水层不应少于1道。
4.6.4 用水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施。淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm,且不低于淋浴喷淋口高度。盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm。墙面其他部位泛水翻起高度不应小于250mm。
专业的事让专业的人干,电气专业不要什么都想着参与进去。
DQ老师的那个提资图我觉得是对的,但这个图应该是内部提资图,不应该做正式图,让专业的人去做专业的事。
|
|