账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: mairacle

现在公厕、门卫室等小项目,设计定义为火灾发展缓慢的场所,审图专家已经不认可了

[复制链接]
     
发表于 2024-11-4 12:20:15 | 显示全部楼层
我们这小地方 可以不做应急
     
 楼主| 发表于 2024-11-4 14:17:12 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2024-11-4 12:17
就个厕所   门卫 还做了个配电间?真是浪费啊

主要我们也是没什么好的依据可以反驳专家,地方有指导标准可不做,那肯定最好
     
发表于 2024-11-4 14:39:38 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-11-4 11:51
等哪天规范或法规定义了“火灾发展缓慢的场所”,那个时候才管用。
我之前讨论过这个问题,厕所应该归类 ...

对“火灾发展缓慢的场所”有争议另说。

请仔细看清楚楼主的表述,
即使不认可楼主把这些场所定义为“火灾发展缓慢的场所”,
也不应该10.1.9就认可,
10.1.8就不认可吧?

这个话题点到即止,在探讨下去没啥意义了。

点评

这里说反了,更正一下。公厕设置安全出口标志灯同时满足10.1.8条和10.1.9条,10.1.9条本身有问题,因为漏掉了“疏散走道”。  发表于 2024-11-4 16:48
我前面已经解释了,公厕设置安全出口标志灯,就满足了10.1.8条。10.1.8条本身有问题。  发表于 2024-11-4 14:42
     
发表于 2024-11-4 16:38:55 | 显示全部楼层
看一下疏散照明的定义:
用于确保人员疏散路径被有效地辨认和使用所设置的照明,包括疏散路径照明及疏散指示标志。
那按10.1.9就是照明和标志都得做上
     
发表于 2024-11-4 17:33:14 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-11-4 16:38
看一下疏散照明的定义:
用于确保人员疏散路径被有效地辨认和使用所设置的照明,包括疏散路径照明及疏散 ...

不是同一本规范的术语,不能这么简单对应,
要是按你说的,10.1.8条就是多余的啦。
GB55037是把消防疏散照明和疏散指示标志分开表述的。
     
发表于 2024-11-4 20:52:38 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-11-4 17:33
不是同一本规范的术语,不能这么简单对应,
要是按你说的,10.1.8条就是多余的啦。
GB55037是把消防疏散 ...

不多余,10.1.8条要求间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续!而10.1.9只要求了几处主要路径和节点。
     
发表于 2024-11-5 08:45:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-5 08:46 编辑
不代表 发表于 2024-11-4 20:52
不多余,10.1.8条要求间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续!而10.1.9只要求了 ...

10.1.8“灯光疏散指示标志”还有照度要求?

10.1.8是针对“灯光疏散指示标志”的,
10.1.9是针对“疏散照明”的,
GB55037这两条第一段话讲的明明白白,
具体内容是否严谨、是否合理不展开讨论,
至少规范这两条表述针对内容的逻辑上是没有问题的。

     
发表于 2024-11-5 09:08:37 | 显示全部楼层
规范编制组的问题,挺重要的术语,偏偏任何一本规范都找不到定义
     
发表于 2024-11-5 09:42:17 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2024-11-4 09:51
感谢回复!
最后内部沟通后,决定还是按这个专家的意思增设了配电间,补上应急照明系统 ...

没必要吧 做个值班管理室不就好了 反正那种3A级别的厕所是都要这种管理房的
     
 楼主| 发表于 2024-11-5 11:05:34 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2024-11-5 09:42
没必要吧 做个值班管理室不就好了 反正那种3A级别的厕所是都要这种管理房的 ...

根据GB51309-2018 3.3.8.2(2),集中电源只能放在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内,管理房也可以设置吗?
     
发表于 2024-11-5 11:28:25 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-11-5 08:45
10.1.8“灯光疏散指示标志”还有照度要求?

10.1.8是针对“灯光疏散指示标志”的,

我觉得把疏散照明术语定义清楚再来讨论10.1.9。
     
发表于 2024-11-5 16:47:40 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2024-11-5 11:05
根据GB51309-2018 3.3.8.2(2),集中电源只能放在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内,管理 ...

厕所还做集中电源 这是得多大面积啊... 面积小是可以直接从普通电源箱拉条线出来做个应急照明箱的 然后把这个箱子放值班室
     
 楼主| 发表于 2024-11-6 09:14:41 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2024-11-5 16:47
厕所还做集中电源 这是得多大面积啊... 面积小是可以直接从普通电源箱拉条线出来做个应急照明箱的 然后把 ...

疏散指示灯还能跳过集中电源直接接在配电箱上的吗?
发表于 2024-11-14 22:59:09 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2024-11-6 09:14
疏散指示灯还能跳过集中电源直接接在配电箱上的吗?

做自带蓄电池的应该可以,我觉得还是复杂了,何必要多设一个箱子,直接从普通照明箱取电,再采用自带电源非集中控制型消防应急灯具。
     
 楼主| 发表于 2024-11-17 09:36:20 | 显示全部楼层
35800151 发表于 2024-11-14 22:59
做自带蓄电池的应该可以,我觉得还是复杂了,何必要多设一个箱子,直接从普通照明箱取电,再采用自带电源 ...

没多设一个配电箱啊,我们增加的是配电间,集中电源也是从普通电源箱取电,但是集中电源必须放在配电间里,这有问题吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则