liuiping 发表于 2024-11-4 12:17 就个厕所 门卫 还做了个配电间?真是浪费啊
?_446231510 发表于 2024-11-4 11:51 等哪天规范或法规定义了“火灾发展缓慢的场所”,那个时候才管用。 我之前讨论过这个问题,厕所应该归类 ...
不代表 发表于 2024-11-4 16:38 看一下疏散照明的定义: 用于确保人员疏散路径被有效地辨认和使用所设置的照明,包括疏散路径照明及疏散 ...
wangguichao66 发表于 2024-11-4 17:33 不是同一本规范的术语,不能这么简单对应, 要是按你说的,10.1.8条就是多余的啦。 GB55037是把消防疏散 ...
不代表 发表于 2024-11-4 20:52 不多余,10.1.8条要求间距、照度应保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续!而10.1.9只要求了 ...
mairacle 发表于 2024-11-4 09:51 感谢回复! 最后内部沟通后,决定还是按这个专家的意思增设了配电间,补上应急照明系统 ...
消防应急照明专题帖子汇总
百家钱 发表于 2024-11-5 09:42 没必要吧 做个值班管理室不就好了 反正那种3A级别的厕所是都要这种管理房的 ...
wangguichao66 发表于 2024-11-5 08:45 10.1.8“灯光疏散指示标志”还有照度要求? 10.1.8是针对“灯光疏散指示标志”的,
mairacle 发表于 2024-11-5 11:05 根据GB51309-2018 3.3.8.2(2),集中电源只能放在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内,管理 ...
百家钱 发表于 2024-11-5 16:47 厕所还做集中电源 这是得多大面积啊... 面积小是可以直接从普通电源箱拉条线出来做个应急照明箱的 然后把 ...
mairacle 发表于 2024-11-6 09:14 疏散指示灯还能跳过集中电源直接接在配电箱上的吗?
35800151 发表于 2024-11-14 22:59 做自带蓄电池的应该可以,我觉得还是复杂了,何必要多设一个箱子,直接从普通照明箱取电,再采用自带电源 ...