发表于 2024-11-14 17:01:37
|
显示全部楼层
电气有院士,但不是建筑电气
点评
实习电工
建筑电气有 全国工程勘察设计大师
发表于 2024-11-14 17:44
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
秋石
秋石
当前离线
积分
34608
IP卡
狗仔卡
发表于 2024-11-16 21:54:06
|
显示全部楼层
设计深度规定可以采用设备自带的控制箱。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
dqaq
dqaq
当前离线
积分
12452
IP卡
狗仔卡
发表于 2024-11-16 22:42:07
|
显示全部楼层
设备自带控制箱,设计也不能完全当甩手掌柜。为使控制箱与系统匹配,设计师应该提出相应的技术条件,主要是接口条件。比如额定电压,导体配置形式,低断的开断能力,控制箱的短时耐受电流和短时耐受时间、峰值耐受电流,火警系统输入输出触点种类、形式和数量等。
如果设备产品样本上有控制箱的技术参数,也应核实。有达不到要求的,应提出修改数据,并明确作为订货的技术条件,反馈给暖通专业。