1、屋面电气线路GB50057-4.5.4有要求,
4.5.4 固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施,并应符合下列规定:
1 无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内。
2 从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和PE线相连;另一端应与用电设备外壳、保护罩相连,并应就近与屋顶防雷装置相连。当钢管因连接设备而中间断开时应设跨接线。
3 在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,其电压保护水平不应大于2.5kV,标称放电电流值应根据具体情况确定。
对于没在接闪器保护范围内的配电线路,的确需要考虑接闪问题,这种接闪概率明显高于非金属屋面。
那么按照4.5.4第2款要求,应该采用钢管,钢管厚度最少也在1.8mm(2.0负偏差10%)。
2、GB50057里面涉及到金属屋面、孤立金属物和布线用的桥架/钢管的概念是有区别的。
|
|