在两条电缆相序一致、型号规格相同、长度相同的理想条件下,无论是同时合闸还是分步合闸,均可以安全运行,且不会产生合环电流。以下是具体分析和建议:
1. 电气特性分析 • 电压与相位: ◦ 两条电缆来自同一10kV母线,电源侧电压幅值、相位完全一致。 ◦ 电缆参数相同(型号、长度、阻抗一致),末端(变电所母线侧)电压自然同步,无电压差。 • 电流分配: ◦ 电缆阻抗相同,电流将均分负载,每条电缆承担总电流的50%,无过载风险。
2. 合闸方式选择
(1) 同时合闸 • 优势: ◦ 操作简单,一次性完成供电。 ◦ 无瞬时电流冲击风险(因电压完全同步)。 • 推荐场景: ◦ 系统稳定性要求高,需快速恢复供电。 ◦ 电缆参数完全一致,无需分步校验。
(2) 分步合闸 • 优势: ◦ 可逐步验证电缆和开关状态(如先投运一条电缆,确认无异常后再投入第二条)。 ◦ 适合对系统可靠性有极高要求的场景(如核电站、数据中心)。
• 注意事项:
◦ 即使参数一致,分步合闸时仍需核相(避免接线错误)。
◦ 第二条电缆合闸前需确认母线电压稳定。
3. 安全校验与操作要求
(1) 必做校验
1. 核相: ◦ 使用核相仪验证两条电缆在变电所侧的相序一致(A-B-C相位完全对应)。 ◦ 确保无交叉接线(如A相接至B相柜)。
2. 绝缘测试: ◦ 合闸前对电缆进行绝缘电阻测试,排除接地或相间短路风险。
3. 保护校验: ◦ 确认保护装置(如过流保护、差动保护)适应双电缆并联运行模式。 ◦ 校核定值是否合理(例如:两条电缆并联后,短路电流可能翻倍,需确保保护装置能可靠动作)。
(2) 操作建议 • 同时合闸: ◦ 使用具备同期功能的断路器,确保合闸瞬间电压完全同步。 ◦ 合闸后立即监测两条电缆的电流,确认均流(偏差不超过5%)。 • 分步合闸: ◦ 第一条电缆合闸后,测量母线电压和电缆负载。 ◦ 第二条电缆合闸前,核相并测量其末端电压与母线一致。 ◦ 优先在轻载时段操作,减少潜在冲击影响。 4. 潜在风险与应对
(1) 理论风险 • 瞬时冲击电流: ◦ 即使参数一致,若断路器合闸时间不同步(如毫秒级差异),可能因系统电容效应产生微小瞬态电流,但可忽略不计。
• 保护灵敏度下降: ◦ 双电缆并联运行时,故障电流可能分流,需校验保护装置能否可靠检测故障。
(2) 应对措施 • 配置差动保护或方向过流保护,提高故障定位精度。 • 安装高精度电流互感器(CT),实时监测每条电缆的电流。 5. 规程与运维建议 • 电力系统运行规程: ◦ 允许同源、同参数双电缆并联运行,但需记录为“双电源并列运行”模式。 ◦ 需向调度部门报备运行方式,并定期巡检电缆接头温度、保护装置状态。 • 运维优化: ◦ 利用SCADA系统监控两条电缆的负载率,确保长期均流。 ◦ 定期进行电缆阻抗测试,防止因老化导致参数偏离。 最终结论 • 完全可行:在电缆参数一致、核相正确、保护配置合理的前提下,同时或分步合闸均安全可靠。 • 优先推荐同时合闸:操作更高效,风险更低。
• 核心要求:
1. 核相(确保相序一致)。
2. 保护校验(适应并联运行)。
3. 均流监控(长期运行保障)。 |
|