账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 990571262

二类高层住宅通往上人屋面楼梯间的疏散指示方向应指向屋面方向?

[复制链接]
     
发表于 2024-12-25 10:36:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-12-25 10:38 编辑

1、疏散指示灯的设置严格按建筑专业的疏散路径或者防火分区示意图的出口来画,否则有可能违反GB55037-10.1.8"疏散路线指示明确、方向指示正确清晰"要求。正确不正确的判定依据就是建筑的疏散方案。
2、GB51309-3.2.8第6款“应设置在直通上人屋面”不见得正确,规范也有不严谨的时候,这个按道理只适合屋面还有其他楼梯间可以疏散的情况。
3、即使满足2的条件,严格来说设不设疏散出口灯还要看是不是按照两种疏散方案设计(到现在为止还没看到过两种以上疏散方案的设计,集中控制系统也就是原来的智能疏散就是个笑话),如果只有一种疏散方案也没设出口灯的必要。
     
发表于 2024-12-25 11:31:11 | 显示全部楼层
51309确实导致了混乱,现在顶层的疏散方向怎么表示都有可能有问题。建议和审图老师沟通。
     
发表于 2024-12-25 13:02:53 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2024-12-24 16:10
审图喊指向屋面,都不知道咋想起的

我也被提过,审图的意思是如果发生火灾下不了楼,需要从楼顶跑到另外一个楼梯间去
     
 楼主| 发表于 2024-12-25 15:22:41 | 显示全部楼层
在《消防应急照明和疏散指示系统》P246页,住宅建筑,直通上人屋面的示意,凌乱中。。。。
封面.png
直通上人屋面.png
     
发表于 2024-12-26 09:37:07 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-12-25 13:02
我也被提过,审图的意思是如果发生火灾下不了楼,需要从楼顶跑到另外一个楼梯间去 ...

按照着火地点去设计疏散指示,只能说想法太理想了,根本没法设计,难道都用可变向的疏散指示灯?闹!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则