菜鸟求学 发表于 2024-12-28 15:56 110kW星三角起动时间,按经验公式,至少需要20多秒。楼主:“启动大概7,8秒的时候,把断路器烧冒烟了……” ...
使用道具 举报
菜鸟求学 发表于 2024-12-27 20:05 热继电器110--150A. 水泵电机是110kW吗?110kW的水泵电机,功率因数按0.9计,额定电流为186A。那么,接触器 ...
菜鸟求学 发表于 2024-12-27 20:07 猜测是短时间频繁起动、烧断路器。题主应该高兴,烧断路器、仅仅几百元;如果烧电机,数万啊 ...
wga918 发表于 2024-12-28 09:38 断路器选小了,没躲过星三角转换瞬时电流所致
zhouke 发表于 2024-12-28 11:20 断路器瞬动电流动作值应为电动机起动电流周期分量最大值的 2.0~2.5倍。
消防应急照明专题帖子汇总
mayong 发表于 2024-12-28 09:36 最后选了这个
dqaq 发表于 2024-12-30 10:51 单磁低断的热耐受极限,在持续的6倍壳架电流下,一般能达到十几到二十几秒,随壳架电流而异。电机起 ...
lh19930615 发表于 2024-12-30 11:05 有没有可能是星三角转换瞬间的冲击电流引起的磁脱扣呢?我看有的资料上面写的,部分电动机转换瞬间的冲击 ...
不代表 发表于 2024-12-30 10:37 你这接电机的电缆搞的什么东东?3x240+150加上7x35?why what's up?
菜鸟求学 发表于 2024-12-30 16:50 粗的粗,细的细,粗细不分多啊多,多啊多,多多益善