实习电工 发表于 2025-2-21 09:51 热继电器是活的。热继电器的整定电流可调,范围宽泛,最大值与最小值之比,从1.4到3.3。消防系统中,热继电 ...
消防应急照明专题帖子汇总
?_446231510 发表于 2025-2-21 11:01 “过负荷不断电”的适用范围被扩大化了,要不然没有现在这么多事。电气设计本身是在经济性、可靠性、安全型 ...
x01oct 发表于 2025-2-21 11:16 现在不就是为了通过图审么。。。。说好做也不那么尽然,反正通过图审是主要目的之一 ...
rainmen_73 发表于 2025-2-20 09:50 消防设备过载状态如果出现在火灾时,那能报警就够了。坏了就坏了
kuaiing 发表于 2025-2-21 11:51 按这个说法,报警了有啥用?也不可能实施更换啊
dqaq 发表于 2025-2-21 12:31 其实低压断路器的过负荷保护,是可以选用定时限或瞬时脱扣器的,GB14049.X中有规定(懒得查具体出处 ...
实习电工 发表于 2025-2-21 12:58 用一个脱扣器,是否可行呢?一个脱扣器、一个铁芯。 过载和短路,铁芯的行程不同,设两对触点。比如:过 ...
dqaq 发表于 2025-2-21 13:09 电磁铁的特性是继电特性,就是一旦动作,绝不回头,且一动到底,不可能在中间停留。这跟双金属片热 ...
实习电工 发表于 2025-2-21 12:10 我是这样理解的,请批评指正。早报警,可以采取一些预防性保护措施。比如:消防泵系统,可以同时启动备用 ...