dqaq 发表于 2025-3-3 19:36
接着15#说。比如,设置烟感,设定当烟达到一定浓度后,开启应急排烟设施。但这很可能是个错误控制。因为这 ...
Dqaq老师讲:设置烟感,设定当烟达到一定浓度后,……,这时候或许是应该开启排烟风机, ……
说下个人看法,可能不对,请指正。 1、楼梯间疏散逃生通道,只有正压送风风机,没见到有设置 排烟风机的。 2、如果正压送风风机还能工作,只要烟感达到一定浓度,应急排烟设施 应 立即开启。 3、如果正压送风风机失效、不能工作了,烟感达到一定浓度 或 温度达到280℃,应急排烟设施 更应 立即开启。
|