再发表点意见,请老师批评指正。
先说图纸上的自行矛盾之处,见下图。 A. 同为电能表,外框绘制,一处为点画线,另一处为虚线; 制图标准不一,业务生疏,新手的表现。 B. 同为MCCB 1600A,一处3P+N,另一处为4P; C. 同为电磁脱扣器,同样的接地故障和过电流保护,一处为X,另一处为圆弧。 同样的额定电流1600A,一处框架,两处塑壳。
另,电能表和电源指示灯的功率仅几瓦,保险选0.5A或1A足矣,何需5A?
再说为啥是印尼? 印尼的电压是415VAC。 前几年,中国房企在印尼投资的项目,相比海湾地区,要多,我蒙对的可能性大
|