账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 没有消防控制室、低压配电室、配电间,就不能采用集中电源了吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-3-11 15:21:55 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-3-11 10:50
一遇到实施困难,就质疑规范不合理。总感觉这种工作思路不合适。
       条文合不合理是一回事,可 ...

不不,说白了,应急照明这本规范从一出现就伴随着巨大的争议,大家已经习惯质疑它了,事实上这个规范问题也确实很多。
     
发表于 2025-3-11 15:37:08 | 显示全部楼层
建筑行业本身很多时候建筑专业为了他们自己的数据好看,公摊什么电井或者配电间能给小就给小,很多时候反而我挺感谢规范的,不然都没办法了
     
发表于 2025-3-11 15:56:44 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2025-3-11 15:37
建筑行业本身很多时候建筑专业为了他们自己的数据好看,公摊什么电井或者配电间能给小就给小,很多时候反而 ...

       这点深有同感。
       几乎每个项目,争设备房、管道井,都是打得六亲不认的。电气最弱势,因为大家都说电线是软的,随便弯,要那么大空间干嘛!比如,要不是规范,双排面对面配电柜操作通道绝对不会给你这么宽。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-3-11 16:07:01 | 显示全部楼层
polophoto 发表于 2025-3-11 15:21
不不,说白了,应急照明这本规范从一出现就伴随着巨大的争议,大家已经习惯质疑它了,事实上这个规范问题 ...

      哪个XX研究所主持的规范,几乎没有不伴随具大争议的。曾经还有本2008版的“逗你玩”规范,就是因为争议太大,临颁布时被取消掉了。但本人也被逗着玩了一年,还是坛子上的坛友们好心提醒,才明白过来。
      但我这段话不是针对这本规范说的,针对的是坛子里见到的很多类似情况。比如短路灵敏性不满足要求,桥架填充率超标,剩余电流保护误动作。。。。。。。这些问题,很多时候是预先的技术考虑不周全导致的,不能总是怪规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则