账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 竹天草心

[问题探讨] 关于防寒措施的疑问

[复制链接]
     
发表于 2025-5-7 17:52:00 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-5-7 16:05
只靠手动控制,不满足GB55015-2021 3.3.4条 水泵、风机及电热设备应采取节能自动控制措施。 ...

设备自带,不用自己吓唬自己
发表于 2025-5-8 09:10:46 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-5-7 17:50
有的,北京,我在南三环凯德mall大峡谷见过,出入口上方吊装一个热辐射式的

不是一个东西吧,高温辐射电热器是电暖气片用于室内加热,电热风幕主要是用来阻止室外空气进入的。
电暖气片可以根据环境温度甚至是自身的散热情况去自动启停,但电热风幕如何实现自动控制,那至少也得配一套检测出入口是否开启的探测装置。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-5-8 09:28:00 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-5-8 09:10
不是一个东西吧,高温辐射电热器是电暖气片用于室内加热,电热风幕主要是用来阻止室外空气进入的。
电暖 ...

节能自动控制措施,又不是只能跟出入口开启联动才算。。。最简单的一个温度控制难道不算节能自动控制措施?
发表于 2025-5-8 09:44:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2025-5-8 09:52 编辑
x01oct 发表于 2025-5-8 09:28
节能自动控制措施,又不是只能跟出入口开启联动才算。。。最简单的一个温度控制难道不算节能自动控制措施 ...

电热风幕的主要作用不是用来采暖,是用来阻止室外空气进入的。如果用温度去进行控制,那等于是把它当成采暖设备了,但是实际工程中,房间内的采暖还会设置一套专门的采暖装置。


就拿这个帖子里面的例子,那个5平米的房间是有会有其他采暖设施的,而且一般功率不到1kW就足够了,现在门口装了一个10kW的电热风幕,房间里面的采暖功率2.2kW/㎡,这个电热风幕不开就算了,要是启动了不得把人烤成人干,给它配什么传感器或自动控制逻辑都没用,最后都只能选择拔电源。
     
发表于 2025-5-8 09:49:54 | 显示全部楼层
热风幕价格差距很大,但是共同点就是耗电都特别大。控制方式都是红外遥控的。有多个模式,
     
发表于 2025-5-8 09:57:42 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2025-5-8 09:44
电热风幕的主要作用不是用来采暖,是用来阻止室外空气进入的。如果用温度去进行控制,那等于是把它当成采 ...

我当然知道不是用来采暖,但是温度控制绝对算是“节能自动控制措施”,是满足规范要求的,且这是设备自带的功能,不用电气专业另外配置其他设备。

如果温度达标了,不开热风幕又如何呢?阻止冷空气进入的目的不就是室内温度么?

     
发表于 2025-5-8 10:02:16 | 显示全部楼层
我就在想,那十来平方的商铺,出入口上方装一个大功率电热风幕(10kW左右)。有必要吗?这节能怎么考虑的。明显不符合常识啊!懵逼了。
     
发表于 2025-5-8 10:06:50 | 显示全部楼层
热风幕是隔绝出入口内外侧的空气交换,我就不隔绝,把这10kW弄成电热炉给商铺加热,它不香吗!

点评

是5㎡。  发表于 2025-5-8 10:15
     
发表于 2025-5-8 10:12:51 | 显示全部楼层
另思之:这个商铺就完全由电加热采暖,其热负荷也不过3~4kW。为了隔绝出入口空气交换保证这3~4kW的采暖效果,搞一个10kW的热风幕,匪夷所思啊。
     
发表于 2025-5-8 11:00:34 | 显示全部楼层
这个10kW是怎么来的,暖通计算的吗?太吓人了
     
 楼主| 发表于 2025-5-9 17:27:22 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2025-5-8 11:00
这个10kW是怎么来的,暖通计算的吗?太吓人了

我觉得是暖通根据房间大小和门的尺寸选的
     
发表于 2025-5-10 10:31:16 | 显示全部楼层
当地若无鼓励用电的规定,还是采用水暖热风幕合理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则