楼主: 小尾巴00

[求助] 室外照明

[复制链接]
     
发表于 2025-7-9 11:34:19 | 显示全部楼层
接地电阻在道路照明设计规范上没提,在道路照明施工和验收规范上到是提了。不知道为什么会这样倒反天罡。。
     
发表于 2025-7-9 16:05:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-7-9 16:17 编辑
hastings 发表于 2025-7-9 11:34
接地电阻在道路照明设计规范上没提,在道路照明施工和验收规范上到是提了。不知道为什么会这样倒反天罡。。 ...

      这份规范跟最近出的另一份验收规范一样,渣!就安全这章,说是帮二百五在编都是恭维了。别的不说,就路灯这样的户外装置,居然还在说什么接零保护,胆儿够肥的!
     
发表于 2025-7-17 13:49:52 | 显示全部楼层
住宅小区里的庭院灯,采用TNS系统的,在部分路灯做重复接地。假如地库很大,地库上方覆土1.5m。这样直接利用庭院灯的基础钢筋做接地体是不是可以?
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 09:57:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-9 09:25
没有。
       肯定是。
       看你提的问题,感觉背景知识欠缺较多,建议真应该自己先系统性地 ...

烦请大老师明示一点
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 09:59:29 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2025-7-9 10:08
楼主,你都TNS了,你的路灯电缆肯定是有PE芯的,这不就把你的系统接地“带来了”,你在单独做个接地不也是 ...

是这样啊,但审图的时候“专家”会提接地电阻10欧不行,要4欧。
     
发表于 2025-7-25 10:06:10 | 显示全部楼层
小尾巴00 发表于 2025-7-25 09:57
烦请大老师明示一点

      你11#的问题,说明你并不清楚TN-S接地系统是什么含义。比如:如果是TN-S系统,那么从配电箱出的一回路所有灯杆都与PE线接到一起吗?(距离比较长的情况下)灯杆与PE线连接的目的是什么?如果不连,如何接地?是否还叫TN-S系统?
      几个要点:有哪些目的的接地?谁接地?接的哪个地?接地目的是什么?
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 10:19:57 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-25 10:06
你11#的问题,说明你并不清楚TN-S接地系统是什么含义。比如:如果是TN-S系统,那么从配电箱出的一 ...

PE线应该与灯具外壳、灯杆灯连接吧,不连的话就只是灯杆直接接地了,也不需要从配电箱出PE线了吧,也就不是TNS了
     
发表于 2025-7-25 10:22:22 | 显示全部楼层
小尾巴00 发表于 2025-7-25 10:19
PE线应该与灯具外壳、灯杆灯连接吧,不连的话就只是灯杆直接接地了,也不需要从配电箱出PE线了吧,也就不 ...

那为什么还问21#红字的问题?
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 10:26:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-25 10:22
那为什么还问21#红字的问题?

感谢大老师
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 10:27:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-25 10:22
那为什么还问21#红字的问题?

大老师,消控室内为消防设备服务的空调等设备算不算消防负荷?
     
发表于 2025-7-25 10:40:23 | 显示全部楼层
小尾巴00 发表于 2025-7-25 10:27
大老师,消控室内为消防设备服务的空调等设备算不算消防负荷?

      不知道。按理说不算,因为消防负荷是为消防工艺服务的。就像医院一样,财务处会计不能叫医务人员吧!但是呢,规范各种条文解释,地方有关部门各种答疑,无法一一知晓,说不定那个地方就把它认定为消防负荷了呢。
     
 楼主| 发表于 2025-7-25 11:21:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-7-25 10:40
不知道。按理说不算,因为消防负荷是为消防工艺服务的。就像医院一样,财务处会计不能叫医务人员吧 ...

收到,感谢老师。
     
发表于 2025-7-26 11:33:43 | 显示全部楼层
需要做接地,接地电阻一般是10欧姆
     
发表于 2025-7-28 16:35:45 | 显示全部楼层
重复接地10欧,功能接地4欧。
     
发表于 2025-7-28 16:45:35 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2025-7-28 16:35
重复接地10欧,功能接地4欧。

TN-S系统PE导体重复接地电阻10欧?哪里的规定?