dqaq 发表于 2025-8-15 11:13
图中并网逆变器到户箱的电缆为三芯,有PE线。所以即使光伏电源逆变后没做自己的接地,实际上也是 ...
1)光伏逆变器的PE线是逆变器外壳的接地线,厂家的接线图都显示逆变器的PE端子与N线端子没有电气连接。
2)我查了一下分布式逆变器样本,一些厂家有注明内置有漏电保护功能,问题是就算逆变器有漏电检测功能,但是N线端子未与PE端子存在电气连接,那还是没办法实现接地故障防护,必须配置IT系统的绝缘监控才行,但是我查到的产品样本基本都没配置这种保护(正泰的产品标注有接地故障检测,不知道是那一个类别的)。
3)我把华为逆变器的用户手册看了一遍,发现华为逆变器的离网模式输出是单独的输出线路,手册示意是离网回路后端设置隔离变压器,将离网负荷与一般负荷隔离开,离网模式下只保证离网负荷(重要负荷)供电,切除一般负荷供电。这个做法应该是正确的。
4)但是网上有视频是直接把离网端子接入了用电回路的,这种就是害人了。
|
|