账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

[其他] [原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

  [复制链接]
发表于 2007-12-25 22:40:50 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<P>谢谢冯工。以后还望多多指教,</P>
发表于 2007-12-26 08:37:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-12-26 08:59:39 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<P>请两个版主相互协调,不要帖子同时出现在两个版块。</P>
<P>冯工看出来平时做设计在动脑筋,并且敢于理性的交流。论坛欢迎这样的人。</P>
发表于 2007-12-26 15:20:55 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<P>支持原创</P>
发表于 2008-1-7 09:50:09 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

学习!!
发表于 2008-1-7 09:53:56 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

冯工,你的系统图发表在哪了?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-1-8 12:29:08 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ccdesign</B></FONT> 在(<I>2008-1-7 9:53:56</I>)的发言<BR>冯工,你的系统图发表在哪了?谢谢!</DIV><FONT face=华文彩云 color=#ff0000 size=4>   感谢关注!!!</FONT><BR><BR>本篇主题:本人原创配电箱系统图画法<BR><a href="http://co.163.com/forum/content/221_952361_1.htm" target="_blank" >http://co.163.com/forum/content/221_952361_1.htm</A>
     
发表于 2008-2-15 10:50:58 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<P>冯工 很善于动手!</P>
发表于 2008-4-25 22:51:58 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<DIV id=tieContent>冯工的作品件件都是精品!你真的太有才了!谢谢你的无私奉献!你的原创给我的工作带来很大的帮助!<BR></DIV>
发表于 2008-5-5 11:20:06 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<P>恩,感觉比较使用!谢啦,前辈!</P>
 楼主| 发表于 2008-5-11 16:00:03 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bifrostysu</B></FONT> 在(<I>2008-5-5 11:20:06</I>)的发言<BR>
<P>恩,感觉比较使用!谢啦,前辈!</P></DIV>    <FONT face=黑体 color=#0000dd size=4>人家还年轻呢[em114]</FONT>
发表于 2008-5-16 18:05:50 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

先要学习学习
     
发表于 2008-5-18 15:59:55 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-1-8 12:29:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ccdesign</B></FONT> 在(<I>2008-1-7 9:53:56</I>)的发言<BR>冯工,你的系统图发表在哪了?谢谢!</DIV><FONT face=华文彩云 color=#ff0000 size=4>   感谢关注!!!</FONT><BR><BR>本篇主题:本人原创配电箱系统图画法<BR><a href="http://co.163.com/forum/content/221_952361_1.htm" target="_blank" >http://co.163.com/forum/content/221_952361_1.htm</A></DIV>
<P><BR>图面整体干净。</P>
<P>但我也有几点不成熟看法,供您参考:<BR>1、根据住宅建筑规范,住宅内总开关应为断路器(不管它是否合理,但确实是那么规定的,而且是强条);<BR>2、线路所穿管,一般也应在系统图中注明的吧?<BR>3、户内功率因数取值0.9偏高,取0.85较多。<BR>4、按照设计深度要求,末端每个支路都应注明功率值的。<BR>5、请把KW写为“kW",更容易让人信服。<BR>6、那帖可在“供电配电”发表,而不是在“防雷减灾”。<BR></P>
 楼主| 发表于 2008-5-19 13:49:46 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-5-18 15:59:55</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV>
<P>     <FONT face=黑体><FONT color=#0909f7 size=4>1.非常同意!关于这个我们有很激烈的争论,没见你发表意见啊</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>    可以去看看,发表发表你的看法<a href="http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&amp;ID=1709&amp;TB=1&amp;page=2" target="_blank" >http://www.jzdq.net.cn/bbs/Show.asp?BoardID=14&amp;ID=1709&amp;TB=1&amp;page=2</A></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  2.注明也好,我一般在设计说明中统一给出管径选择表</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  3.这个没有规定(也许是我没见到而已),可能你见到的0.85的多,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>    我见到的0.9的多,其实我个人比较偏向于0.85,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>    但有人说按“技措”需要系数及自然功率因数表应取0.9,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>    所以我有时候取0.9,有时候取0.85,便于将来有机会回访时能对比优劣。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  4.对,但这个不适合于住宅户内箱</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  5.是大小写的区别吗?</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  6.这个抱歉,那时我刚学上网,只想捣鼓上去就行:)</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=4>  </FONT><BR></P>
     
发表于 2008-5-19 14:44:11 | 显示全部楼层

回复:[原创]《末端配电箱负荷计算探究》配套软件(电子表格)

<P>1、在GB强条未修改之前,且它不会造成什么副作用的话,还是必须无条件遵守啊。</P>
<P>2、系统图注明管径,也是设计深度要求。</P>
<P>3、如果住宅内功率因数能取0.9,其变配电所就可以取消电容补偿了吧?在本地,供电局有明文规定,为0.85(是调研的结果)。这是一个较为可信的数据。</P>
<P>4、末端负荷要注明功率,并不局限于住户配电箱。</P>
<P>5、功率是有大、小写之分。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则