回复:[原创]干线及变压器负荷计算
<DIV class=quote>以下是引用 <B>tkiteasy</B></FONT> 在(<I>2008-2-22 16:32:33</I>)的发言<BR>
<P>没有变压器损耗么?</P>
<P>表头不比中间也舍的 打印设置中设置就好了</P></DIV><BR>
<DIV g_t_wrap c07?>
<P><FONT face=黑体 size=4><STRONG>问:负荷计算过程中变压器损耗应如何考虑?</STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=4><STRONG><FONT face=黑体>答:<FONT color=#008000>负荷计算过程中确定变压器容量时不应计入变压器损耗,</FONT></FONT></STRONG></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#008000 size=4><STRONG> 变压器损耗属于高压侧的负载,</STRONG></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#008000 size=4><STRONG> 所以在高压负荷计算中才应该计入变压器的损耗。</STRONG></FONT></P></DIV>
<P><FONT face=黑体 color=#008000 size=3><a href="http://blog.163.com/fengzhwen@126/edit/" target="_blank" >http://blog.163.com/fengzhwen@126/edit/</A></FONT><BR></P>
<P>表头不比中间也舍的 打印设置中设置就好了</P>