|
|
发表于 2007-12-29 00:00:37
|
显示全部楼层
回复:1000kVA变压器,低压侧出口开关应该选1600A,还是2000A?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-12-27 10:36:36</I>)的发言<BR>多数设计部门和许多地方的电业部门都会要求1000kVA变压器的低压主进断路器的反时限保护整定在1600A;而对于一个厂内有专人值班的变电所(特别是高压侧有完善的继电保护的变电所),运行人员多数会希望是2000A,而且我见到不少厂的运行人员都会自己把主进开关改造为2000A。因为低压断路器的反时限过载保护只能动作于跳闸,而不能象高压继电保护那样实现二段温度保护(低温限报警、高温限跳闸);而对于运行人员,他们希望在处理非正常状态时能有较大的选择余地;由于变压器的过载的情况有些复杂,受各种情况影响较多,低压断路器的反时限脱扣器不能判断具体情况,只能机械的执行跳闸操作,这是实际运行人员不喜欢的,因为有时候仅仅是一个波动性过载、有时候的情况还不得不在过载情况下保持供电(这时候通常象龙王说的那样,有计划的切除一些非主要负荷)。</DIV>
<P><BR>老贾是不是供电部门的?</P>
<P>你的这番理论,我听那些搞输送电的说过。<BR></P> |
|