回复:消防电梯配电
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-1-20 18:06:07</I>)的发言<BR>
<P>一般的高层,只一台消防梯和一台客梯的情况,两台电梯一个电梯间的情况.你们不是两回电源上去?难道要三根电缆?</P>
<P>对于其他情况,比如超高层,消防电梯是独立的,普通电梯有换层,消防没有.肯定是独立双电源了.</P>
<P>楼主只问可不可以,有时候肯定是可以的.</P>
<P>普通负荷是不能接入消防电源的,也只是在应急电源投入的情况下才这样,画画配电系统图.就明确了</P><BR></DIV>
<P>既不是两根更不是三根而是四根 如果觉得经济不合理 那么电气专业有义务告诉建筑专业 两部均设为消防电梯 那么就是两根。</P>
<P>同样的 同一个水泵房 有消火栓泵 喷淋泵 潜污泵 生活泵你也准备两根或者三根供电吗?</P> |
|