回复:[讨论]还是触电
<DIV class=quote>以下是引用 <B>emerald417</B></FONT> 在(<I>2008-2-20 10:42:11</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-2-19 19:11:29</I>)的发言<BR>我在考虑,在这样一个环境下,误接触的后果有多严重?</DIV>
<P><BR><BR>住宅内的用电回路,照明,插座,插座有漏电保护。灯具的话,你肯定是要踩着一个东西才能接触到。</P>
<P>所以,二百伏的电压,小孩问题大点,不过小孩身高低。大人接触,没有多么严重的后果,如果有的话,规范上会加设计要求的。</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>这番话,听起来有道理,可是能不能禁得起推敲啊?</P>
<P>我的想法和 cqzrm 类似,回顾4楼的回帖,我有如下想法:</P>
<P>1、在计算过程中,我认为应该计入脚下地面材质的电阻,设该电阻为Rx,与人体电阻(1500欧)相加为R1,即:</P>
<P>R1=1500欧姆+Rx ,</P>
<P>这样计算才合适。过去在探讨该问题的时候,似乎对地面材质都忽略了,该电阻取值为0。</P>
<P>2、不过这个材质的电阻很难计算,我查阅过相关资料,该值计算公式为极限取值,我的计算能力有限,只好作罢。</P>
<P>哪位兄弟计算好的,给我一个答复,我看看极限公式能不能放上来。</P>
<P>3、现在有人看出这个问题的意义了吗?</P>
<P>这是在探讨室内环境的用电安全临界或者极限状态。</P> |
|