账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

[技术文章] [分享]当前我国火灾自动报警系统设计、施工及验收中存在的疑点难点争议问题和最终解

 火... [复制链接]
发表于 2008-10-21 07:36:50 | 显示全部楼层

回复:[分享]当前我国火灾自动报警系统设计、施工及验收中存在的疑点难点争议问题和

对于消防,我一直觉得很难,下来学习了。谢谢楼主了。
发表于 2008-10-27 11:40:12 | 显示全部楼层

回复:[分享]当前我国火灾自动报警系统设计、施工及验收中存在的疑点难点争议问题和

看看,谢谢分享~~
发表于 2009-9-23 22:31:07 | 显示全部楼层

回复:[分享]当前我国火灾自动报警系统设计、施工及验收中存在的疑点难点争议问题和

<P>看看,谢谢分享~~</P>
发表于 2009-10-16 14:56:46 | 显示全部楼层

回复:[分享]当前我国火灾自动报警系统设计、施工及验收中存在的疑点难点争议问题和

谢谢啊
     
发表于 2010-6-6 08:29:11 | 显示全部楼层
:)看看,谢谢分享
发表于 2010-6-6 12:51:41 | 显示全部楼层
谢了楼主,学习学习!
发表于 2010-6-8 09:40:56 | 显示全部楼层
回复 1# asi


    谢谢冯工!
     
发表于 2010-6-8 15:54:49 | 显示全部楼层
对于应急照明的控制和非消防电源切换的控制,通常情况下脉冲信号已经可以实现控制功能,长时间的电平输出扩大了系统的带电范围,增加了故障的可能性。对于消防水泵和防排烟风机而言,也是如此。例如,喷淋系统连续工作不应小于1h;消火栓系统不应小于2h;防排烟风机在排烟管道总出口处的气流温度未达到280℃前,应一直处于工作状态。
若设计采用火灾自动报警系统的联动模块的输出信号,来保持消防水泵、防排烟风机的控制状态是很危险的,设计中不可采用


这一条,国标的控制图集,也不能满足要求
     
发表于 2010-6-9 09:28:42 | 显示全部楼层
的确可以借鉴
发表于 2010-6-16 23:30:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2010-6-17 22:47:49 | 显示全部楼层
谢谢啊,正为这事犯愁
发表于 2010-6-18 17:22:57 | 显示全部楼层
好资料,谢谢楼主,
     
发表于 2010-6-21 08:45:05 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享
     
发表于 2010-6-21 16:03:10 | 显示全部楼层
不断完善吧!
     
发表于 2010-7-16 12:53:50 | 显示全部楼层
非常感谢,冯工!:handshake
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则