[求助]一个插座回路可以连接几台电脑?为什么电脑回路的漏电断路器经常动作?
[复制链接]
daxia4000
daxia4000
当前离线
积分
825
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-8-8 21:30:14
|
显示全部楼层
一般机箱一个插座,显示器一个插座,我设计的时候一个插座负荷一般按200W估算!
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
911room
911room
当前离线
积分
15587
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-8-9 10:34:49
|
显示全部楼层
如果单相电脑用电回路RCD动作,应查线路而非电脑泄漏电流。在下认为:电脑电源中带电导体(N、L)对PE所接滤波电容,泻放的是共模信号(即,N、L上同时出现的,同频、同相的信号,而差模信号通过N、L间的电容消除的。),不会存在剩余电流。
对于三相线路,因3倍次谐波在N线累加,由于线路敷设不可能完全均匀,经分布电容向PE耦合是可能的,理论上可能导致3P RCD脱扣。
以上分析,不对之处请各位老大指正。
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
lichengjian
lichengjian
当前离线
积分
2441
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-8-9 11:29:59
|
显示全部楼层
按额定电流来说,一台按300W,2KW可带6台;按漏电电流,每台电脑(台式)最大漏电电流3.5MA,30MA的微断漏电动作电流不大于1/2,按15MA算,带4台刚好。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
lichengjian
lichengjian
当前离线
积分
2441
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-8-9 11:31:30
|
显示全部楼层
回复
4#
dqlenovo
不一定都漏电;微断漏电动作电流有些可调,我觉得
低压开关柜技术的方方面面——空间布局与分隔型式
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
RK5707
RK5707
当前离线
积分
9009
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-8-9 11:45:07
|
显示全部楼层
我设计的话 计算机一个回路5台。
其他普通的10个最多。一般不超8个。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!