楼主: linjianming

[规范条文] [转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函。

[复制链接]
     
发表于 2008-4-9 23:28:54 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

唉,心虚什么。我给大家找些依据。
<P>中华人民共和国国家标准</P>
<P>《智能建筑设计标准》 GB/T 50314—2000 </P>
<P>主编部门:中华人民共和国建设部</P>
<P>批准部门:中华人民共和国建设部</P>
<P>施行日期:2000 年10 月1 日</P>
<P>6 火灾自动报警系统 </P>
<P>6.0.1 智能建筑火灾自动报警系统的设置,应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、《建筑设计防火规范》GBJ 16 等的有关规定执行。</P>
<P>6.0.2 智能建筑火灾自动报警系统及消防联动系统的设计,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定执行。</P>
<P>不过,这不规范在 2007-7-01 失效了,也就是说,在此之前的不做,都可以找到一定的规范文字支持。</P>
<P>我的看法:</P>
<P>1、做比不做好,至少你没有责任,因此严格执行规范的主张是好的,安全第一。</P>
<P>2、甭帮别人省钱,要替自己做打算的。打擦边球要水平和技巧,更要运气。</P>
<P>与大家共勉。</P>
发表于 2008-4-10 00:12:36 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><FONT color=#ff0000>一 </FONT></STRONG>这是&lt;火灾自动报警规&gt;的内容<o:p></o:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3><FONT face=宋体><st1:chsdate Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3.1.1</st1:chsdate> 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-pagination: none"><FONT size=3><FONT face=宋体>表<st1:chsdate Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3.1.1</st1:chsdate></FONT></FONT></P>
<DIV align=center>
<TABLE class=MsoNormalTable style="WIDTH: 471pt; mso-cellspacing: 0cm; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=628 border=1>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 28.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=37>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">等级<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>保护对象<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt; mso-yfti-irow: 1">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 28.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=37>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">特级<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">建筑高度超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="100" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">100M</st1:chmetcnv>的高层民用建筑<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 28.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=37>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一级<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 196pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=261>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">建筑高度不超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="m" SourceValue="100" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">100M</st1:chmetcnv>的高层民用建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 246.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=329>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一类建筑<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3; page-break-inside: avoid; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 28.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width=37>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">二级<o:p></o:p></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">二类建筑<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE>   </DIV>
<DIV align=center></DIV>
<DIV align=center></DIV>
<DIV align=center></DIV>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><FONT color=#ff0000>二 </FONT></STRONG>这是住宅建筑设计规范的内容<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 33pt; mso-char-indent-count: 3.0">9.7.2 35层及35层以上的住宅建筑应设置火灾自动报警系统。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 33pt; mso-char-indent-count: 3.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><FONT color=#ff0000>三 </FONT></STRONG>这是&lt;火规&gt;征求意见稿的内容<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 63pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: -42pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: -4.0; mso-para-margin-left: 2.0gd"><st1:chsdate Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3.1.1</st1:chsdate>  火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级、二级和三级,并宜符合表3.1.1的规定。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%">表<st1:chsdate Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3.1.1</st1:chsdate> 火灾自动报警系统保护对象分级<o:p></o:p></P>
<TABLE class=MsoTableGrid style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 5.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="HEIGHT: 15.65pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 39.9pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=53>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">二 级<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 70.85pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=94>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">居住建筑<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 309.95pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 15.65pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=413>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">十层至十八层的居住建筑<o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE><BR><BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><STRONG><FONT color=#ff0000>四 </FONT></STRONG>这是&lt;高规&gt;的内容<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><st1:chsdate Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">9.4.2</st1:chsdate>除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="米" SourceValue="100" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">100米</st1:chmetcnv>的一类建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统。 </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><STRONG><FONT color=#ff0000></FONT></STRONG></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><STRONG><FONT color=#ff0000>可见:</FONT></STRONG></o:p><o:p><STRONG><FONT color=#ff0000>按一应设</FONT></STRONG></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p><o:p><STRONG><FONT color=#ff0000>     按二不设</FONT></STRONG></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><STRONG><FONT color=#ff0000>     按三应设</FONT></STRONG></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p><o:p><STRONG><FONT color=#ff0000>     按四不明确</FONT></STRONG></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p>编制规范的发现这几个规范之间的矛盾没有?搞设计好难啊。。。</o:p></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-4-10 0:18:24 编辑过」</div>
发表于 2008-4-10 00:40:56 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P>接15楼</P>
<P>《智能建筑设计标准》GB/T 50314—2007</P>
<P>第12.1.3-10条:火灾自动报警系统应符合现行国家防火规范的规定。 </P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0000>问题是防火规范不包括《火灾自动报警规范》?</FONT></STRONG></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-4-10 0:50:37 编辑过」</div>
     
发表于 2008-4-10 00:48:02 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P>那你就做!这不就齐了?省钱你又不得,省来干什么?!</P>
<P>安全第一。</P>
发表于 2008-4-10 00:52:31 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P>接18楼</P>
<P>领导叫你不做该如何?</P>
发表于 2008-4-10 00:55:56 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P>看15楼若冰就不太心虚了,哈哈</P>
     
发表于 2008-4-10 01:27:54 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P>兄弟,你可要看看那个规范失效的日期哦。</P>
<P>2007-7-01 </P>
<P>祝你好运。</P>
<P>[em1]</P>
发表于 2008-4-10 08:52:35 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P>高规能明确100米除住宅外,权威性大于其他规范。大家不必担心的。出了问题,高规抗着。</P>
<P>因为消防联动的要求,应设的。不设是你个人的责任。</P>
发表于 2008-4-10 08:53:27 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

我对高规还是很钦佩的
发表于 2008-4-10 09:06:44 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4><FONT color=#000000><FONT color=#0000ff>人家答复的很清楚:</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4><FONT color=#000000>“2.十至十八层住宅为二类建筑,根据GB50116-98《火灾自动报警系统设计 <BR>规范》应为二级保护对象,应该按GB50116的要求设置火灾报警系统。另</FONT><FONT color=#f70909>《高规》 <BR>并未规定该类建筑不设火灾报警系统。 ”<BR></FONT><FONT color=#0000ff></FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4><FONT color=#0000ff>“高规”只是没要求设,但更没要求不设。。。</FONT></P></FONT>
发表于 2008-4-10 09:18:15 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P>高规可是刚修订的。编写组不是随便写的除住宅外。</P>
<P>他们对报警规范也不是一无所知。提出这条肯定是有充分根据的。要不他们也不会明确这条的。</P>
发表于 2008-4-10 09:20:18 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

根据法学的原则,新法权威性大于旧法,其它规范都必须向高规看齐,要不是就这个国家太乱了,不仅编写组乱,连同建设总规范管理部门也太乱了。
     
发表于 2008-4-10 14:56:59 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P>就楼主的这个问题,很多帖都在讨论,但众说纷纭,都没有一个相对一致的结论.</P>
<P>举个例:我们这里有个高层住宅,不到100米,32层,没设火灾自动报警,消防是通过了,但我真的替楼层比较高的业主们担心啊,万一是着火了,至少物业反应的时间要严重滞后,等发现失火了,小火也成大火了,想跑都难了</P>
<P>反正,我买房子,不能整高层了,想想害怕[em2]</P>
发表于 2008-4-10 15:13:49 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P>难道<FONT size=4><FONT face=黑体>火灾自动报警系统设计规范的规定就当白设了?</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4>真出了事,用</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 size=4><STRONG><FONT color=#ff0000> </FONT></STRONG><FONT size=3><FONT face=宋体><ST1:CHSDATE w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">3.1.1</ST1:CHSDATE> 火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 28.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=37>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">等级<O:P></O:P></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>保护对象<O:P></O:P></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt; mso-yfti-irow: 1">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 28.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=37>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">特级<O:P></O:P></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" colSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">建筑高度超过<ST1:CHMETCNV w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="100" UnitName="m">100M</ST1:CHMETCNV>的高层民用建筑<O:P></O:P></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 2; page-break-inside: avoid">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 28.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=37>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一级<O:P></O:P></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 196pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=261>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">建筑高度不超过<ST1:CHMETCNV w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="100" UnitName="m">100M</ST1:CHMETCNV>的高层民用建筑<O:P></O:P></P></TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 246.9pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=329>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">一类建筑<O:P></O:P></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 3; page-break-inside: avoid; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="PADDING-RIGHT: 0cm; PADDING-LEFT: 0cm; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM-COLOR: #ece9d8; PADDING-BOTTOM: 0cm; WIDTH: 28.1pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-RIGHT-COLOR: #ece9d8" width=37>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">二级<O:P></O:P></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">二类建筑<O:P></O:P></P></TD></TR></TABLE></DIV>
<DIV align=center> </DIV>
<DIV align=center> </DIV>
<DIV align=center>质问该如何回答啊?   </DIV></FONT>
     
发表于 2008-4-10 16:04:37 | 显示全部楼层

回复:[转帖]廊坊市天一建筑设计有限公司给GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的函

<P>对于十至十八层的住宅,&lt;&lt;高规&gt;&gt;9.4.2条"除住宅................外,建筑高度不超过100m的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:"</P>
<P>而&lt;&lt;火规&gt;&gt;条则把十至十八层住宅列为二级保护对象</P>
<P>我认同"《高规》对火灾自动报警系统设计的要求仅包括了GB50116中的部分内容.《高规》也是强制性国家标准,其规定的内容也是必须执行的.由此可见,做火灾自动报警系统设计时应遵循最全面、最专业、最权威的规范,应该是GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》" 这样的观点.即十至十八层住宅应设火灾自动报警系统.</P>



<P><BR> </P>