回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 16:16:21</I>)的发言<BR>一般情况下没必要用框架断路器,框架断路器需要的安装空间庞大,这个估计塑壳就可以满足其短路分断电流。选择40KA朝上的!</DIV><BR>据大鼻山兄所说,1000KVA的变压器低压侧电流为1445A,理想状态下低压侧短路电流为28KA左右,此处电流才600A多点,35KA分断能力的塑壳就行吧,为何非要40KA朝上的呢?请指教 |
|