我也很赞成这种由消控中心监控,由监控中心发出指令,设备动作后信号反馈监控中心的做法。
<P>但规范上没有针对这种情况,有个详细的限定,以致有很多不统一的做法,让人眼花缭乱无所适从。--------</P>
<P><BR><FONT face=宋体>消防控制设备对防火卷帘的控制,应符合下列要求:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.1 </FONT><FONT face=宋体 size=3>疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按钮;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.2 </FONT><FONT face=宋体 size=3>疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>(1)</FONT><FONT face=宋体 size=3>感烟探测器动作后,卷帘下降至距地</FONT><FONT size=3>(</FONT><FONT face=宋体 size=3>楼</FONT><FONT size=3>)</FONT><FONT face=宋体 size=3>面</FONT><FONT size=3>1.8m;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>(2)</FONT><FONT face=宋体 size=3>感温探测器动作后,卷帘下降到底;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.3 </FONT><FONT face=宋体 size=3>用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底</FONT><FONT size=3>;</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>6.3.8.4 </FONT><FONT face=宋体 size=3>感烟、感温火灾探测器的报警信号及防火卷帘的关闭信号应送至消防控制室。</FONT></P> |
|