回复:新民规要求:4.9.6 当配变电所与居住、办公的房间,上下及贴邻仅有一层楼板或墙
<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-6-24 15:10:16</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>其实大家有时候似乎把一些问题看的复杂了,《通则》相关条文是“<FONT color=#000000>5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。</FONT><FONT color=#0000ff>”相比之下《新民规》已经放松或更明确了一点了。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>3楼引用的王金元先生所说的措施不是不可行的。</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>同时我有一个比较简单的措施,可以供大家参考:</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>当配变电所与相关场所只有一墙一板之隔时,可以让土建专业做双墙双板,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>并要求结构专业把配变电所的墙、板里的钢筋网配密一点,钢筋细一点没关系。</FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>楼板的配筋间距在10~20公分,墙内为了抗震还会植入钢筋与构造柱锚固。</P>
<P>电磁波屏蔽网格,单位在米以上应该都有效果了吧?</P>
<P>假如能严格实施等电位,整个建筑物几乎成一个笼子了。</P>
<P>阿斯,你认为钢筋网格间距多少合适?</P> |
|