账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: woshichuizi

潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

[复制链接]
     
发表于 2008-7-8 22:10:35 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>学习论证了</P>
     
发表于 2008-7-9 00:19:05 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>“另:普通排水泵不属于消防泵.哪位能找到普通排水泵属于消防泵的规范依据??”</P>
<P>我反问一句,不知道合适不合适:有没有规范说地下室潜水泵不属于消防设施的,在消防时要切断的?</P>
<P>火灾时,水喷淋和消火栓使用,水下来了,这样的水是怎么排掉的?</P>
<P>由楼梯间下来,进入地下室时,消防梯基坑的水泵能不能够用?有人计算过这时候的水量没有?</P>
<P>地下室火灾时,特别小地下室,这个问题会更突出。大家又考虑过吗?设备房给水浸了,也就别消防了。</P>
<P>我都提问了:地下室潜水泵更多的是排雨水还是消防水,看来大家都没有思考过这个问题了。</P>
<P>建议枫叶:地下室潜水泵按照消防负荷配电,末端切换。它们的使用频率超过消防泵,可靠性要求更高。</P>
     
发表于 2008-7-9 01:07:59 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>至于楼上说的救火时..............无需考虑 N年前就问过消防专家了 也根本不是那几个潜污泵就可以解决的 </P>
<P>去问问给排水专业的 泵是他们设的 会给你专业的答复 看看是干什么用的</P>
<P>PS:设备的使用频率跟可靠性没有因果关系,使用频率高,无法推导出可靠性要求高的结论!</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-9 13:54:25 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>无限创意</P>
<P>问楼主一个问题,生活泵你是否与消防泵共用一个双电源切换箱?</P>
<P><STRONG><FONT color=#0909f7>这么傻的问题是出自你口中??? 另人不敢相信</FONT></STRONG></P>
发表于 2008-7-9 14:22:03 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>排污 我一 直都是采用的双电源末端切换,停电的时候难到就不排污水了</P>
<P>那设备房的安全怎么办</P>
     
发表于 2008-7-9 16:56:26 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>计算一下水量,就会发现,潜水泵和消防没有什么关系,也不会发生喷淋水淹到设备房的问题。</P>
     
发表于 2008-7-9 19:45:22 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>哈哈哈哈,看来,这个问题的分歧是区域性的了。</P>
<P>大家都是从水专业或者消防专家处得的消息吗?我也是。</P>
<P>[em1]</P>
<P>小菜,你的水量计算使我很感兴趣,能不能说详细些。</P>
     
发表于 2008-7-9 22:30:51 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-7-9 13:54:25</I>)的发言<BR>
<P>无限创意</P>
<P>问楼主一个问题,生活泵你是否与消防泵共用一个双电源切换箱?</P>
<P><STRONG><FONT color=#0909f7>这么傻的问题是出自你口中??? 另人不敢相信</FONT></STRONG></P><BR></DIV>
<P><BR></P>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-7-5 1:03:34</I>)的发言<BR>
<P>我想弄一个双电源箱分别放射至防火卷帘门,及潜水泵是否妥当. 这3个潜水泵应该不属于消防负荷,但是防火卷帘门是消防负荷,这样做的话是不是就成了消防设备没有专用回路.  如果分开配电的话 感觉太浪费了</P></DIV>
<P><BR>我没觉得这个问题跟你1楼的问题在本质上有什么区别 </P>
<P>我的问题也可以这样表述啊 为何不弄一个双电源箱分别放射至消防泵及生活泵?虽然生活泵不属于消防负荷,但是一般都在一个水泵房里,分开配电多浪费?还得四个回路呢</P>
<P>所以 很想知道你对这个问题的答案</P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2008-7-9 22:39:48 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>很明确的问题 全国都一样</P>
<P>除非特别说明消防用途的(比如消防电梯下的排水泵) </P>
<P>一般的都是普通排污泵 属于非消防负荷 但其负荷等级较高 一类高层为一级 二类高层为二级</P>PS:家里的灯天天用 电视每天看 使用频率绝对比排污泵高 是不是可靠性也就得高?末端切换 做成消防负荷吧?<BR><BR><BR>
     
发表于 2008-7-10 00:06:34 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>“很明确的问题 全国都一样”了解清楚情况再下结论吧。</P>
<P>规范说了潜水泵有消防和非消防的区分了吗?</P>
<P>各地有各地的要求,现在就摆明了不一样了,怎么就不能面对现实呢?</P>
<P>继续争执我就不参与了。该说的我都说了。。。。欢迎大家继续都说说自己的处理意见。。。。。</P><BR>
     
发表于 2008-7-10 00:32:48 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<P>因为全国都用同样的高规 建规 民规</P>
<P>如果有人说不一样 拿出地方法律法规文件标准来 说排污泵要按消防负荷对待</P>
<P>至于规范有没有说排污泵有消防与非消防之分 呵呵 那就要看有没有仔细看规范了</P>
     
发表于 2008-7-10 08:42:20 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-7-9 19:45:22</I>)的发言<BR>
<P>[em1]</P>
<P>小菜,你的水量计算使我很感兴趣,能不能说详细些。</P></DIV><BR><BR>把整个消防水池的水平摊到地下室,算算有多高?
发表于 2008-7-10 11:52:17 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<DIV align=left><B>赞同无限创意的观点!</B></DIV>
<DIV align=left><B></B> </DIV>
<DIV align=left><B>同时找到排污泵不属于消防负荷的依据了!</B></DIV>
<DIV align=left><B></B> </DIV>
<DIV align=left><B>新民规JGJ16-2008 P381页表24.25条.</B></DIV>
<DIV align=left><B></B> </DIV>
<DIV align=left><B>注3条.</B></DIV>
<DIV align=left><B></B> </DIV>
<DIV align=left><B>此表明确表示一、二类高层建筑的排污泵属于非消防负荷!</B></DIV>
发表于 2008-7-10 13:43:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-7-10 17:36:42 | 显示全部楼层

回复:潜水泵和防火卷帘配电出现的问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-7-10 13:43:50</I>)的发言<BR>地下室发生火灾灭火不?灭火用水不?</DIV>灭;通常会用。<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则