发表于 2008-7-17 08:46:34
|
显示全部楼层
回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-7-15 15:12:57</I>)的发言<BR>
<P>不好意思,是我疏忽了</P>
<P>1、两层集贸市场,套人员密集型公共建筑按二类防雷设计。水箱为消防用。屋顶水箱置于机房屋面上,屋面标高13.2</P>
<P>2、水箱为全金属成品水箱。18T</P>
<P>3、屋顶有两台喷淋稳压泵,控制箱放置于机房旁楼梯间内。消防管道明敷为金属管。</P></DIV>
<P>中了百度病毒,回复栏是百度的搜索引擎,家里机器不能回复。<BR>1、“两层集贸市场,套人员密集型公共建筑按二类防雷设计”--偏高,可以再核算;</P>
<P>2、金属水箱可以作为接闪器,并与屋面接闪器有两处金属连接。万一厚度不够,被雷电熔穿,也易于发现和修复(有液位控制器)。有条件时可以置于接闪器保护之下。</P>
<P>3、屋顶两台喷淋稳压泵必须置于接闪器保护之下,使处于LPZ0B区内。接闪器可以专设,稳压泵与屋面接闪器的间距应满足空气中的雷电反击间距要求;不满足时,应与屋面接闪器有两处金属连接。</P>
<P>4、作为消防设施控制箱,其稳压泵回路应采取线路屏蔽,其线管应在两端接地(等电位连接)。稳压泵回路的电源侧应设置二级SPD过电压保护。</P>
<P>5、消防明敷的金属管道两端接地(等电位连接)。</P> |
|