回复:SND样本配合表中的动力配合.审图希望用塑壳型号
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>治学以诚</b> 在(<i>2008-11-4 8:49:21</i>)的发言<br><p>大家哪里水泵.风机类配合时用微断还是塑壳呢????</p><p>楼主的问题不是指消防用负荷。过载保护是不可少的。因此必须满足1.2电动机额定电流1小时脱扣。1.5电动机额定电流2分钟脱扣。微断是不行的。</p><p>即使是消防用负荷。因为要取消过载保护,微断你怎么取消过载保护?微断也是不行的。</p><p>热继电器+微断行不行呢?兄弟外行了。不行。</p><p>电动的短路保护200A以下的电机,7.2电动机额定电流2-10S脱扣,要不电动机变成灰了。</p><p>没见过这么外行的做电气的人。还瞎嚷嚷。</p></div><br>十分奇怪。<b><br><br>治学以诚</b> <b>前辈</b> 说的过载保护,我一直是用热继电器和接触器实现的,参照《工业与民用配电手册》第三版 669页,而前面的断路器是用于短路保护的(不兼做过载保护),参照《工业与民用配电手册》第三版 667页。<br><br>难道出现介于小于断路器短路保护动作电流,大于7.2In时,接触器会先损坏,然后不能分离?我看施耐德的样本,10S的短路耐受电流,都在8倍左右;额定分断能力没有给出,说符合IEC 947标准。<br><br>西门子的电动机保护配合表没发现有用5S系列的微断;施耐德的也很少,只有一个表用C65L的微断到22kW电动机,满足1类配合要求。C65L符合的标准还和C65系列其他型号的实行的IEC和GB标准不一样。到底里面有什么玄机就不知道了。<br><br><br><br> |
|