账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 缙云草庐

住宅功率因素到底取多少?

[复制链接]
     
发表于 2009-1-21 08:51:35 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<P><STRONG><FONT color=#000080>住宅设计规范:</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#000080>6.5.1</FONT>  </STRONG><FONT lang=ZH-CN>我国住宅电气发展速度较快,存在问题也多,本表从保证安全适用的角度出发,参考了许多地区住宅建设标准的规定,作为应达到的下限值。<BR>  一、用电负荷标准中,包括灯具和插座,考虑了小型电器和小型空调器。<BR>  二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。<BR> 三、电度表规格按选用过载能力为4倍的额定电流、起转电流不大于额定电流的0.5%时的数据,括号内电流数表示该型表可使用在电气回路的最大值。使用其它型表时,应校核能否满足。<BR></FONT></P>
<P><FONT lang=ZH-CN>另:功率因数,不是功率因素,现在的图纸,别字多得很,唉</P></FONT>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2009-1-21 8:53:10 编辑过」</div>
发表于 2009-1-21 08:56:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-1-21 09:41:50 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009-1-21 8:51:35</I>)的发言<BR>
<P><FONT lang=ZH-CN>另:功率因数,不是功率因素,现在的图纸,别字多得很,唉</P></FONT></DIV><BR>是那个版本的住宅设计规范,如果自然功率因数都有0.9了,那还装什么补偿?<BR>
发表于 2009-1-21 11:14:25 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<P>1  6kw是估算变压器时的数据。不能用来计算这栋大楼的计算电流</P>
<P>2  施工设计时 ,要分别算出每户不同负载时 的计算电流,</P>
<P>3 从而得出每户单相回路的计算电流和容量</P>
<P>4 再进一步得出这栋大楼的3 相负荷</P>
 楼主| 发表于 2009-1-21 12:27:30 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-1-21 11:14:25</I>)的发言<BR>
<P>1  6kw是估算变压器时的数据。不能用来计算这栋大楼的计算电流</P>
<P>2  施工设计时 ,要分别算出每户不同负载时 的计算电流,</P>
<P>3 从而得出每户单相回路的计算电流和容量</P>
<P>4 再进一步得出这栋大楼的3 相负荷</P></DIV>
<P><BR>1,6KW估算变压器时的数据,为什么就不能作为计算这栋楼的计算电流?需要系数不同,但基本数据还是6KW,</P>
<P>2、至于以后几点也只是估算而已,你怎么知道每户的实际负荷?住宅性质不同,住的人不同,用电的负荷也不同,还有就是电力部门规定“主要设备10年内不更换”,<BR></P>
发表于 2009-1-21 14:19:34 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<P>你怎么知道每户的实际负荷?</P>
<P>6kw就是估算,实际工作时,你要根据你的大楼的建筑平面图,甲方要求等有的放矢的作电气平面图,根据照度标准决定照明负荷,由一般用户电器种类和数量,插座的数量决定其它负荷。这样计算才叫施工设计。那能评估算做设计?</P>
发表于 2009-1-21 17:15:25 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<STRONG>xuhui6512 也许是做住宅较少,建筑电气上,住宅项目从80年代后已经不再按插座和灯的数量来计算负荷了,而是根据套型做负荷计算的根据。住宅套内用电负荷,不同用户相差极大,也无法预测和计算。</STRONG>
发表于 2009-1-21 19:23:10 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>han2003</B></FONT> 在(<I>2009-1-21 17:15:25</I>)的发言<BR><STRONG>xuhui6512 也许是做住宅较少,建筑电气上,住宅项目从80年代后已经不再按插座和灯的数量来计算负荷了,而是根据套型做负荷计算的根据。住宅套内用电负荷,不同用户相差极大,也无法预测和计算。</STRONG></DIV>
<P><BR><BR>                        真是不敢苟同阁下的观点!</P>
<P>                  请参阅中国电力出版社  《建筑装饰照明设计》  阴振勇编著  2006年版</P>
<P>                 p190有关内容</P>
发表于 2009-1-21 19:26:09 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>缙云草庐</B></FONT> 在(<I>2009-1-19 15:51:55</I>)的发言<BR>
<H2><FONT size=2>如果1住宅单元,7层,每层4户,共28户,每户6KW,那么计算电流=4*7*6*0.7/cosφ,功率因素到底取0.8还是0.85?或者取0.9?</FONT></H2></DIV><BR><BR>建议取0.9
发表于 2009-1-21 19:29:10 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<P>   好像不能采用这个公式</P>
<P><FONT size=2>计算电流=4*7*6*0.7/cosφ</FONT></P>
发表于 2009-1-21 19:45:06 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

0.9是无可厚非的,取低一些会使系统更可靠些。
 楼主| 发表于 2009-1-21 21:06:44 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-1-21 19:45:06</I>)的发言<BR>0.9是无可厚非的,取低一些会使系统更可靠些。</DIV><BR><BR>对,我是比较赞成大鼻斑竹的, 取0.85,自然功率因素0.9是有点高,
发表于 2009-1-23 20:55:11 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>缙云草庐</B></FONT> 在(<I>2009-1-21 21:06:44</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2009-1-21 19:45:06</I>)的发言<BR>0.9是无可厚非的,取低一些会使系统更可靠些。</DIV><BR><BR>对,我是比较赞成大鼻斑竹的, 取0.85,自然功率因素0.9是有点高,</DIV><BR><BR>此处的0.9,应该认为是补偿过的
     
发表于 2009-1-23 21:54:16 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<P>这些计算都是近似计算,何必当真?</P>
<P>一般按照0.9取。</P>
发表于 2009-1-23 23:45:52 | 显示全部楼层

回复:住宅功率因素到底取多少?

<P>看过不少民用图纸,照明一般取0.9,动力一般取0.8,计算起来真是省事,呵呵.</P>
<P>工业算起要复杂些,和配电手册上的差不多.</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则