账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: woshichuizi

看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

[复制链接]
     
发表于 2009-2-12 10:30:28 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P>中性点接地线需要绝缘吗?</P>
<P>接地图籍上虽然那么画,但是接地图籍在选择低压中性接地线规格时,依然有扁钢!</P>
<P><FONT size=4>2   变压器中性点不允许就地接地,需用绝缘母线引至低压配电柜接PEN母排。</FONT></P>
<P><FONT size=4>3   低压配电柜的PEN母排通过联条接至PE母排,实现变压器中性点接地。</FONT></P>
<P><FONT size=4>对此不敢苟同</FONT></P>
     
发表于 2009-2-13 08:30:37 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

楼上不敢苟同的两条,恰恰都是正确的
     
发表于 2009-2-13 13:25:46 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2009-2-13 8:30:37</I>)的发言<BR>楼上不敢苟同的两条,恰恰都是正确的</DIV><BR><BR>仍不敢苟同
     
发表于 2009-2-13 13:44:00 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P>楼主传的是深度图样的例图吧?</P>
<P>进线总开关和母联开关大家认为应该选几极?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 TNS 在 2009-2-13 13:45:39 编辑过」</div>
发表于 2009-2-13 18:18:07 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P>                 <FONT size=4>      &lt;JGJ16-2008&gt;第7.4.5(4)条,TN-C,TN-C-S系统中的PEN导体必须有耐受</FONT></P>
<P><FONT size=4>             最高电压的绝缘。其目的是避免产生杂散电流。</FONT></P>
<P><FONT size=4>                      (对不起,过一会再回复。)</FONT></P>
发表于 2009-2-13 20:51:37 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<PRE class=quote>以下是引用 TNS</FONT> 在(2009-2-13 13:44:00)的发言<BR></PRE>
<P class=quote>楼主传的是深度图样的例图吧?</P>
<P class=quote>进线总开关和母联开关大家认为应该选几极?</P>
<P><BR>2台变压器中性点若直连单点接地,进线开关、母联开关采用3极;2台变压器中性点各自单独接地,则进线、母联开关须采用4极开关,否则会产生杂散电流;个人认为前一种接地方式比较合理。<BR></P>
发表于 2009-2-14 09:15:58 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P>                 电压10/0.4KV变压器有两个接地系统,一是保护接地,即变压器外壳接地。另一是系统接地,即变压器中</P>
<P>         性点接地。过去我国曾应用前苏联的系统接地方法,由中性点引出一根扁钢直接接地,引出另一根导体作为中</P>
<P>        性线(材质多用铝排),目前这种设计图纸会存在,过去我就是这样跟着作的。</P>
<P>        </P>
     
发表于 2009-2-14 20:05:04 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>TNS</b> 在(<i>2009-2-12 10:30:28</i>)的发言<br><p>中性点接地线需要绝缘吗?</p><p>接地图籍上虽然那么画,但是接地图籍在选择低压中性接地线规格时,依然有扁钢!</p><p><font size="4">2   变压器中性点不允许就地接地,需用绝缘母线引至低压配电柜接PEN母排。</font></p><p><font size="4">3   低压配电柜的PEN母排通过联条接至PE母排,实现变压器中性点接地。</font></p><p><font size="4">对此不敢苟同</font></p></div><br><font size="4">变压器中性点 为何 不允许就地接地</font>?<br>有什么安全隐患吗?<br>
发表于 2009-2-15 12:45:56 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<P>                变压器中性点直接接地,是过去沿用前苏联的作法,在低压中性线装专用零序保护,按25%低压侧额定电流</P>
<P>        整定,躲过正常运行变压器中性线流过的最大不平衡电流,其零敏度按最小运行方式下,低压侧母线或母干线单</P>
<P>       相接地稳态电流校验。</P>
<P>                变压器中性点不就地接地,而在低压配电装置通过PE母排接地,并在PE母排与PEN母排联条上装电流互感</P>
<P>       器,配继电器,形成漏电保护,其整定值是按漏电电流整定,保护灵敏度高,保护范围大。</P>
<P>                变压器中性点的接地形式与保护方式有关。</P>
<P>                </P>
<P>                </P>
发表于 2009-2-26 01:43:48 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sccat</B></FONT> 在(<I>2009-2-14 20:05:04</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B> 在(<I>2009-2-12 10:30:28</I>)的发言<BR>
<P><FONT size=4>对此不敢苟同</FONT></P></DIV><BR><FONT size=4>变压器中性点 为何 不允许就地接地</FONT>?<BR>有什么安全隐患吗?<BR></DIV><BR><BR>避免杂散电流干扰。
     
发表于 2009-2-26 09:29:16 | 显示全部楼层

回复:看看这个图,为什么两根PE线进低压柜,什么意思啊?

老王转述的IEC规定,呵呵
     
发表于 2013-8-5 16:22:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-8-5 16:23 编辑

这个图是国标图集《电气施工图设计深度》中的低压配电系统图!大家都没发现这个吗
PS:看到最后发觉我多嘴了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则