账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xiangyiling

大家来算一算几道接触电压的题?

[复制链接]
发表于 2010-6-2 00:41:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 luohuan 于 2010-6-2 00:50 编辑

跟08年的案例题的图好像不一样啊,不过学习了,试着做下

不错不错,第三题有点意思,第一遍算了个44V,才想通怎么回事,看看今年我是不是也就差这一分:lol
     
发表于 2010-6-2 17:35:43 | 显示全部楼层
看不懂。。。有高手讲解下吗?
发表于 2010-7-2 13:02:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,支持
发表于 2010-8-23 23:06:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 luohuan 于 2010-8-23 23:42 编辑

这几个接触电压的题实在是太经典了,做了好多遍才发现跟08题那题不一样啊

3、220/(0.1+0.04+0.06)*0.04*10/(10+4)=31.4V
发表于 2011-11-4 11:17:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则