[讨论]TN-C-S系统,发现插座回路漏电断路器为1P,只断相线,与图纸2P不符,该提出来吗?
[复制链接]
ak76
ak76
当前离线
积分
420
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-4-18 16:12:22
|
显示全部楼层
这是1P漏电断路器吗?
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
gblgb
gblgb
当前离线
积分
13249
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-4-19 09:09:35
|
显示全部楼层
1P的漏电断路器是有的。
在住宅中户内漏电断路器一般应选2P,因为常有别人家接错线,导致N线升高电位,会给其他住户带来危险。
在公建中当受条件限制时,可用1P,但最好还是用2P。
[文章介绍] 2020.6|徐华:备用照明设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
daxia4000
daxia4000
当前离线
积分
825
IP卡
狗仔卡
发表于 2013-8-8 21:28:17
|
显示全部楼层
回复
14#
东海龙王
现在ABB的产品样本还有1P+N型号的微断