关于2009年6月建筑电气《高层建筑末端配电线路的保护》一文的疑问

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-8-4 08:10:27 | 显示全部楼层
老诚弄错了,这是真的。冷饭并不是我炒的哈。
其实小的还真没注意发帖和各回帖的时间。

黑版,老城在笑话俺呢,你也跟风,世风日下啊,严重不厚道。。。
     
发表于 2010-8-5 17:25:37 | 显示全部楼层

这段话在手册里确实有。但也无法证明相-保阻抗就等于相-中阻抗啊。
打个比方:
计算小李的平均分数时,要使用小李的各科成绩;计算小张的平均分数时,就需要把计算公式中的小李的各科成绩改用小张的各科成绩。——但是谁能由此推理说,小张和小李各科成绩就一定相等?
     
发表于 2010-8-5 17:26:46 | 显示全部楼层
总之,目前的设计手册对于相中阻抗的大小未作明确表述。
发表于 2010-8-5 17:43:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-5 17:44:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-5 19:44:00 | 显示全部楼层
也没那么复杂。
手册虽然没有明说,但我认为它还是跟相保阻抗一样的(当PE\N截面相同时)。
发表于 2010-8-5 19:49:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-5 22:06:19 | 显示全部楼层
图文并茂啊。:handshake
发表于 2010-8-6 11:19:06 | 显示全部楼层
呵呵,

葫芦僧断葫芦案,
葫芦解对葫芦题。
发表于 2010-8-6 11:34:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-11 13:48:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-14 20:08:23 | 显示全部楼层
电阻*1.5没任何道理。个人认为手册错了。应是电抗*1.5、所以这篇文章观点也可能是错误的,因为基础数据不对 ...
治学以诚 发表于 2010-8-11 13:48

此言差矣!
电阻考虑1.5倍数,是短路时电流增大,引致线路本体温度升高的缘故。因为根据导体特性,电阻值是随温度升高而增大。这个1.5系数就是考虑了短路时的电阻增大效应。
而电抗不随线路温度而变化,因此无须1.5系数。
发表于 2010-8-15 10:21:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-8-15 12:03:17 | 显示全部楼层
这篇文章原文在哪里有啊?

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
gdx8785 + 30 给30文钱资助你找原文

查看全部评分

     
发表于 2010-8-15 20:30:33 | 显示全部楼层
这篇文章原文在哪里有啊?
sccat 发表于 2010-8-15 12:03


没看楼主的帖子?
"关于2009年6月建筑电气《高层建筑末端配电线路的保护》..."
原文在建筑电气杂志上