账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: kadxka

变配电所4.1米够不够?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-19 21:23:30 | 显示全部楼层
不知道为什么那么多人喜欢用电缆沟,”设计惯性“?
发表于 2010-4-20 17:21:45 | 显示全部楼层


没有想到我自己偷懒,也有这么多好处!
     
发表于 2010-4-20 21:13:36 | 显示全部楼层
不知道为什么那么多人喜欢用电缆沟,”设计惯性“?
wosuwoxing 发表于 2010-4-19 21:23



    电缆沟既然存在,我以为自然有其合理性。
曾经说到过这个问题,工业院的同学多用上出线电缆走桥架,民用院多用下出线电缆先走电缆沟。
也是,标图上就是电缆沟说的多,上出线少,如果说是长辈传晚辈,出现设计惯性也不奇怪。
     
发表于 2010-4-20 21:17:49 | 显示全部楼层
龙王的深化图真够细的。
有个疑问:第3张图中电缆沟的支架是横担架吗?如果是还分了几层,人不能在电缆沟里走,会否放电缆麻烦一些?
     
发表于 2010-4-20 22:39:51 | 显示全部楼层
不知道为什么那么多人喜欢用电缆沟,”设计惯性“?
wosuwoxing 发表于 2010-4-19 21:23



    是供电局的设计惯性
说实话,到目前为止,我们供电局没有一个工程是做的上出线,现在做的最多的是架空600的地板,或是电缆沟
     
发表于 2010-4-21 01:27:15 | 显示全部楼层
龙王的深化图真够细的。
有个疑问:第3张图中电缆沟的支架是横担架吗?如果是还分了几层,人不能在电缆沟里 ...
pigl 发表于 2010-4-20 17:17

是啊。麻烦就在于检修麻烦。
     
发表于 2010-4-29 16:45:11 | 显示全部楼层
强烈建议龙王发一套完整的国外图纸,尤其是变电所相关的图,让大家学习学习
     
发表于 2010-4-30 14:17:03 | 显示全部楼层
强烈建议龙王发一套完整的国外图纸
     
发表于 2010-4-30 18:54:28 | 显示全部楼层
强烈建议龙王发一套完整的国外图纸
sccat 发表于 2010-4-30 10:17

在北京举办沙龙的时候考虑考虑。
     
发表于 2010-5-7 16:43:46 | 显示全部楼层
北京啥会举行沙龙?在什么地方?
发表于 2010-5-19 17:49:50 | 显示全部楼层
在首层且带地下室,层高又只有4.1米,那完全没有必要做下出线了。最好的做法是上进上出。这样子维修、安装方便,也经济呀。但是电房有一点乱罢了。电房的周围照明灯具就最好是改到墙上装就行了
发表于 2010-5-29 20:28:16 | 显示全部楼层
根据实际情况而定,不能一棒子打死.
发表于 2010-5-30 16:57:09 | 显示全部楼层
根据实际情况而定,不能一棒子打死.
bsdi 发表于 2010-5-29 20:28


比如:特别潮湿环境,电缆上有凝结水珠,下进下出就比较好
发表于 2010-5-30 19:15:30 | 显示全部楼层
就算是楼板上的4.1米也算高的了;一般的抽屉或固定柜也就2200,加电缆沟800,算梁600都才3600,还有500呢;就算是有母线槽,可以在平面上找梁窝。
发表于 2010-5-30 19:16:51 | 显示全部楼层
我也是,上进上出做的非常少。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则