账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ligonggang

两路独立10KV高压,高压处联络 两路同时使用。但是

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-6-10 23:03:40 | 显示全部楼层
高压10KV两路同时使用 手动联络怎么可能满足30秒呢?谁能保证值班人员30秒内就会手动合上闸。而且一般的供电局对于两路10KV 同时使用是不准自动联络的都是要手动联络 这个怎么保证一级负荷的时间啊?
发表于 2010-6-29 16:55:12 | 显示全部楼层
而且一般的供电局对于两路10KV 同时使用是不准自动联络的都是要手动联络 这个怎么保证一级负荷的时间啊。

这个问题说的好!如果有备自投双10kV电源切换时间是毫秒级的,如果手动当然不行。
这个就跟现实操作有关了。
所以10kV双电源主要用于大量一二级负荷的情况,一般为大型公建;但是在这类建筑里面,消防负荷仍采用了柴油机,虽然可能他们不是一级中的重要负荷。所以规范的规定是个最低限度,如果有条件增加供电的可靠性,是可行的。

一般的供电局对于两路10kV都是手动切换,这个你指的是哪个地方。
     
发表于 2010-6-30 19:29:01 | 显示全部楼层



我顶这个说法。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则