发表于 2010-7-4 12:02:08
|
显示全部楼层
不过楼主,你给的那个十二震惊的帖子关联的我们这个话题,我觉得问题似乎并不出在大家用了TN-C-S,而出在大家是一变压器低压配出,而且单体内三个柜子的PEN排是联通即共用 这上面吧。
试想,如果问题出在PEN线承担的不平衡电流或短路电流情况下,那么就算大家用了TN-S系统,只要N排是共用的,也会出现这个问题。
只是如果TN-S的话, N排不共用只共用PE排呢?如果发生大电流的相保短路呢? 小电缆的PE线热稳定如何保证?
那么,大家N排或PE排都不共用,只是PE线在同一个MEB上重复接地通过同一个接地网呢? 这样的话,是不是有同样的问题?如果这样都有问题,那不成了一个建筑就不允许多电源进线了???
:( |