账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 吹雪

[问题探讨] 空调回路,断路器选C型还是D型?

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-29 17:48:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-29 17:51:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-29 17:51:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-29 18:54:52 | 显示全部楼层
看问题,要看本质。知道C型和D型区别不?

假设空调机11KW,额定电流23A,启动电流140A。
你若选择C型断路 ...
大鼻山 发表于 2011-6-29 16:49



大鼻山这番道理说的好。。。。。。有理有据的。。。。。。。

微断难道不就是这么回事吗。。。。。。
     
发表于 2011-6-29 18:56:47 | 显示全部楼层
我支持审图意见。。。。。

一直一来,微断的动作特性都有这样的要求:小型动力采用D型。。。。。。。

大型电动机采用微断不可行。。。。。。。。这个又是问什么呢。。。。。

老诚,你懂不懂这个。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 审图人懂就行了

查看全部评分

发表于 2011-6-29 20:49:13 | 显示全部楼层
看问题,要看本质。知道C型和D型区别不?

假设空调机11KW,额定电流23A,启动电流140A。
你若选择C型断路 ...
大鼻山 发表于 2011-6-29 16:49

这样的空调机选D型断路器为好,断路器额定电流25A即可,导线截面选配会小一些。
     
发表于 2011-6-29 21:50:47 | 显示全部楼层
楼主和大家都在说C型D型,老C冷不防跳出来微断、塑壳,到底谁在风马牛不相及呢
     
发表于 2011-6-29 21:52:25 | 显示全部楼层
见过CHE DAN的,没见这样扯的;引用我贴有何深意呢?
发表于 2011-6-29 22:56:23 | 显示全部楼层
功率大的三相的空调用D型,那住宅里面的柜式空调和壁挂空调呢?

住宅里面的柜式空调微断基本是20的,用C型就可以了吧?
     
发表于 2011-6-29 23:27:34 | 显示全部楼层
功率大的三相的空调用D型,那住宅里面的柜式空调和壁挂空调呢?

住宅里面的柜式空调微断基本是20的,用C型就可以了吧?
hahaoohehe 发表于 2011-6-29 22:56


得,就当我前面傻也木说~~
     
发表于 2011-6-29 23:38:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-6-29 23:44 编辑

一般而言:
(1)C型断路器瞬时脱扣为5~10倍自身额定电流,D型为10~20倍自身额定电流;
(2)空调电动机启动电流Iq为4~7倍自身额定电流;
(3)单台机回路的尖峰电流为1.2*2*Iq;
(4)断路器瞬时脱扣电流需要躲过(即大于)尖峰电流。
     
发表于 2011-6-29 23:44:17 | 显示全部楼层
这类问题好比就是:我从北京到上海,是应该坐G101,还是应该坐G103……叫人不好回答噻
发表于 2011-6-30 08:44:57 | 显示全部楼层
偶们原都让用D型
发表于 2011-6-30 13:57:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-30 15:32:47 | 显示全部楼层
瞬时脱扣器整定值躲过启动电流即可
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则