400W的金属卤化物灯4个,采用3X4的铜芯导线,20A的断路器保护,有无问题?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-8-11 14:07:57 | 显示全部楼层
电阻丝灯泡何来启动电流之说?
发表于 2010-8-11 14:13:03 | 显示全部楼层



    那是不是一般只考虑金卤灯、高压钠灯呢?我们用得最多的是金卤灯
     
发表于 2010-8-11 20:24:08 | 显示全部楼层
厂房或高大室内空间使用金卤灯居多,路灯使用高压钠灯居多
     
发表于 2010-8-11 21:57:21 | 显示全部楼层
那是不是一般只考虑金卤灯、高压钠灯呢?我们用得最多的是金卤灯
elegantyuer 发表于 2010-8-11 14:13



    常用的基本就这2种灯用考虑这
     
发表于 2010-8-11 23:50:21 | 显示全部楼层
请教金卤灯起动电流倍数是多少,资料那里有查?
     
发表于 2010-8-12 08:19:48 | 显示全部楼层
请教金卤灯起动电流倍数是多少,资料那里有查?
huanwh 发表于 2010-8-11 23:50

见<<照明设计手册>>第二版 P500

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 以后给个原文好不好。。。

查看全部评分

发表于 2010-8-12 16:48:46 | 显示全部楼层



    谢啦!:victory:
发表于 2010-8-12 17:34:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-8-12 23:19:00 | 显示全部楼层
ABB手册上有个开关与灯具数量对照表,分什么PH,PHF灯之类,白话是灯补偿不补偿。
治学以诚 发表于 2010-8-12 17:34


请问:是第几版的那一页呢?
     
发表于 2010-8-12 23:47:22 | 显示全部楼层
回复 21# gdx8785


    找到了,谢谢。
     
发表于 2010-8-13 14:15:14 | 显示全部楼层
回复  gdx8785


    找到了,谢谢。
huanwh 发表于 2010-8-12 23:47

写给大家看看嘛

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 对啊。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-8-14 00:04:04 | 显示全部楼层
网上看到帖子说金卤灯启动电流为工作电流的1.5~3倍,厂家不同,启动电流也有所不同。
发表于 2010-8-14 22:57:30 | 显示全部楼层
谢谢各位大师了,学生学习到不少东西哦,呵呵。:)
     
发表于 2010-8-15 11:39:53 | 显示全部楼层

是北京照明协会编的《照明设计手册》么?
发表于 2010-8-15 17:35:08 | 显示全部楼层
是北京照明协会编的《照明设计手册》么?
大鼻山 发表于 2010-8-15 11:39



气体放电灯电流起动倍数.JPG

评分

参与人数 1E币 +16 威望 +2 收起 理由
冷若冰 + 16 + 2 没功力了,

查看全部评分