冯工,不再发一贴还真不行。
治学以诚
普及常识,任重道远。
另一个帖子里,有关PE线的讨论,说破大天,也是外行的说法。
个人的图0.006A的剩余保护(手术室属于湿环境必用0.06A),是对医护人员的保护,因为PE线仅是与设备外壳连接。与病人的心脏电击保护不沾边。
PE线的接地故障保护,与隔离变的绝缘检测,风马牛不相及。前者是在相线与PE线间发生的串入负载的所致,几十万一台上百万一台的设备,保护接地应当不是这么重要的选项。后者是线路的分布电容所致。
这里必须要引入一个概念“安全设计”
导致微安级电流产生的原因:1、分布电容电流,路径是任意的,作为安全设计,就假定全部经全总的电容电流都经由心脏流通。消除分布电容接地,应当归结到工作接地中。
2、浪涌电流。相线中的浪涌(包括雷电感应电流,包括击雷在PEN点上产生的浪涌沿PE线与N线传到室内),经由不同的设备,导致心脏周围的不同手术器械的外壁上分布极微弱的电位差。心脏电阻1欧计,仅需要10微伏的微弱的电位差就致人死命。因此要做逻辑接地,使之保持同电位。
3、有关屏蔽接地的问题,不讨论了,自己也留一点点独到的学问吧。
4、
不懂电气原理的人,怎么说都是不懂电气。
再次强调。规范是完全正确的。
治学以诚
工程规模越来越庞大,功能越来越复杂,没有深厚的电气理论做基础,绝对不会有安全可靠的设计案例的。中国如果再因循守旧,不从年轻人中发掘出担当大任的人,中国的建筑电气永远都不可能有所发展。
50岁以上的人,不要仅仅因为死背了几条规范就以专家自居。讲解规范都是信口乱说,包括贺湘昆先生,我在论坛有过评语的。
与国家的安全与技术发展相比,个人的名利实在是太小了。各位就别计名利,努力冲吧,前面阻拦众多,不冲破是不行的。
就此土封笔。这次是真的封笔了。
|
|