发表于 2013-9-18 09:57:30
|
显示全部楼层
虽然无线兄解答的很到位,我也很支持你的见解。可是我们河南的审图老师为何还拿9.4.4条来提我呢?难道专家们没有看GB7588《电梯制造与安装安全规范》吗?几乎每次必提啊。实在纠结了。。。
9.4.4 机房配电应符合下列规定:
1 电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
另外,现在JGJ 242-2011 主张应急照明箱不应设置电源插座,供应急灯使用的电源插座。也就是说,应急照明箱已经不能出机房的检修插座了。所以,我认为楼主的做法是最恰当了。各位老师,有何高见,还望不吝赐教! |
|