账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dfp_001

上海静安高层住宅大火已导致49人遇难

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-11-17 11:19:36 | 显示全部楼层
其实,有时,设计人员手头的新技术资料也很少啊,都不知道这种东西,呵呵
     
发表于 2010-11-17 20:00:54 | 显示全部楼层
哈哈,楼上的,操心了不是。。。

外墙保温材料是建筑专业的事情,他们懂得很。。。。。

08年的大裤衩,还记得不,也这么火的。。。。
     
发表于 2010-11-18 13:15:03 | 显示全部楼层
设计和后期维护同样重要,经常看见应急照明灯和疏散标志损坏但不及时更换。消防泵增加定期巡检装置,但建设方为省钱而取消。特别是原来较老的一些建筑,并未设计自动巡检,需要靠后期维护。每年消防部门只检查一次,而且每个工程只能抽查。电气设计需要负责,但以后的维护也是相当重要的。
发表于 2010-11-18 20:27:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-5 09:09:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-5 10:16:52 | 显示全部楼层
反思二——建筑消防安全设计问题,其中突出的问题是外墙体保温材料的防火。

皇朝万鑫国际大厦外墙包了一层保温板,显然属于易燃物质。沈阳市某建筑公司多年从事工程建筑的安新永告诉记者:“目前当地建筑普遍采用易燃保温板,楼房外面就像包了一层火药,一旦一处起火,很快就会全面燃烧,非常危险。”

无独有偶,建筑外保温材料易燃危险问题在其他地区也存在。不久前公安部消防局有关负责同志接受新华社记者采访谈及上海“11·15”火灾时表示,起火楼房外立面上有大量的易燃的聚氨酯泡沫保温材料,是造成火灾的重要原因之一。

反思之三——热衷于超高建筑建设,消防车增高速度比不过楼房增高速度。

指挥部紧急安排大厦内部启动自动喷淋灭火系统,但记者在现场仍看到,一个个窗口相继喷出火苗,烈焰飞腾,一些物体被烧得啪啪直响,掉落在大厦周围。

自动喷淋灭火系统,还要手动启动?唉!咱们设计的消防有什么用?
神马都是浮云!
     
发表于 2011-2-8 09:20:27 | 显示全部楼层
原因真的是很复杂啊……
     
发表于 2011-2-8 13:16:29 | 显示全部楼层
楼上看得透。{:1_274:}
     
发表于 2011-2-8 17:22:29 | 显示全部楼层
奇了怪了。。。。。。

保温材料易燃,价格已经很贵。。。。。。如果阻燃,是否更贵。。。。。。

这个平衡点怎么就找不到呢。。。。。。

是不是这个外墙保温材料也要出一个强条:外墙保温材料要求阻燃。。。。。
     
发表于 2011-2-14 19:39:15 | 显示全部楼层
上海砖家又只见树木不见森林了。

电焊工操作引至外墙面保温材料着火,只是个诱因。
因本次事故教训太过深刻,应当在全国范围内修订外墙外保温材料问题。目前的节能措施存在极大的火灾隐患。
所有的建筑,任何一房间火灾,后果都与本楼同一下场:大面积过火,大量人员伤亡。
不知这一点点声音能不能传到韓正耳朵里去,不知能不能引起中国节能砖家们的深思。治学以诚 发表于 2010-11-16 13:45


http://wenku.baidu.com/view/f99a1ee3524de518964b7d44.html
上海静安区火灾原因及建议分析(同济大学课程设计报告)

http://blog.sina.com.cn/s/blog_538cf0990100mibc.html
不掖着藏着,1115重大火灾真实事故分析
     
发表于 2011-2-14 19:43:30 | 显示全部楼层
沈阳大火,再次说明,我们就住在柴火堆里面,中国必须毫不犹豫地撤下可然外墙外保温。
治学以诚 发表于 2011-2-5 09:09



老诚,告诉你一个好消息,可燃外墙保温材料在你的呼吁之下,早就禁止使用了。。。。。

原设计曾采用了的,都发修改通知整改了。。。。。。

你放心吧。。。。。。
     
发表于 2011-2-14 19:47:04 | 显示全部楼层
官场腐败、商界黑幕,道听途说已习以为常却云遮雾罩看不清。

尺短寸长只给大家看看外保温装修我们应该执行的防火规定。

我们国家是发过文件的,是正式文件,公安部办公厅2009年9月28日印发,公安部、住房和城乡建设部(公通字[2009]46号)“关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知”有明确规定。
     
发表于 2011-2-14 19:51:11 | 显示全部楼层
民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定

第二章  墙体

第四条  非幕墙式建筑应符合下列规定:

2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。

第六条  按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。

第三章  屋顶

第九条  屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。
     
发表于 2011-2-14 19:53:29 | 显示全部楼层
第五章  施工及使用的防火规定

第十二条  建筑外保温系统的施工应符合下列规定:

(一) 保温材料进场后,应远离火源。露天存放时,应采用不燃材料完全覆盖。

(二)需要采取防火构造措施的外保温材料,其防火隔离带的施工应与保温材料的施工同步进行。

(三)可燃、难燃保温材料的施工应分区段进行,各区段应保持足够的防火间距,并宜做到边固定保温材料边涂抹防护层。未涂抹防护层的外保温材料高度不应超过3层。

(六)施工用照明等高温设备靠近可燃保温材料时,应采取可靠的防火保护措施。

(九)外保温工程施工作业工位应配备足够的消防灭火器材。

第十三条  建筑外保温系统的日常使用应符合下列规定:

(一)与外墙和屋顶相贴邻的竖井、凹槽、平台等,不应堆放可燃物。

(二)火源、热源等火灾危险源与外墙、屋顶应保持一定的安全距离,并应加强对火源、热源的管理。

(三)不宜在采用外保温材料的墙面和屋顶上进行焊接、钻孔等施工作业。确需施工作业的,应采取可靠的防火保护措施,并应在施工完成后,及时将裸露的外保温材料进行防护处理。
     
发表于 2011-2-14 19:59:42 | 显示全部楼层
此暗箱操作的违规工程,经层层转包后,为了利益,有没有遵守上述的“公通字[2009]46号”发文规定?

在中国,再也不能出事以后表表姿态了。

令行禁止得依靠行政制度保证和阳光下所有公民共同监督。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则